Добрый день подскажите, опять же по ГНБ,работаем в ФЕР, база соответственно изменилась, теперь работаем в ФЕР-2014, не могу найти ни одной расценки именно на ГНБ не по 4 не по 34 сборникам, это произошла корректировка базы таким образом? Нет расценок ФЕР34-02-019-01, не по 4 с ФЕР 04-1-65 по 68 строку, начинается следующий раздел с 74????
Расценка на ГНБ (горизонтально-наклонное бурение)
11.06.2014 14:39:10 | |
Похожие темы:Найти еще: гнб
Расценка ГНБ
... день, подскажите пожалуйста какую применить расценку ГЭСН04-01-085-01 (Д=110мм) или ГЭСН04-01-085-02 (Д=225мм). Если мы прокладываем закрытым способом ГНБ трубу Д=125мм и возник вопрос какую применить расценку?
... день, подскажите пожалуйста какую применить расценку ГЭСН04-01-085-01 (Д=110мм) или ГЭСН04-01-085-02 (Д=225мм). Если мы прокладываем закрытым способом ГНБ трубу Д=125мм и возник вопрос какую применить расценку?
Прокладка трубопровода методом ГНБ пакетом из трех труб
Автор: Елена. Выполняется работа по устройству закрытого перехода методом ГНБ пакетом из трех труб диаметром 225мм и длиной переходов 100 метров. Верно ли применина расценка: 04-01-086-5. В соответствии с пунктом 5.8. СП ...
Автор: Елена. Выполняется работа по устройству закрытого перехода методом ГНБ пакетом из трех труб диаметром 225мм и длиной переходов 100 метров. Верно ли применина расценка: 04-01-086-5. В соответствии с пунктом 5.8. СП ...
Прокладка труб в траншею при строительстве газопровода мет. ГНБ в футляре
Автор: Алексей. Добрый день. необходимо ли включать в смету расценку " Укладка полиэтиленовых труб в траншею методом ГНБ в футляре 315? или оставляем расценку только на протаскивание труб, если это бестраншейная укладка???
Автор: Алексей. Добрый день. необходимо ли включать в смету расценку " Укладка полиэтиленовых труб в траншею методом ГНБ в футляре 315? или оставляем расценку только на протаскивание труб, если это бестраншейная укладка???
Смета ПИР для газопровода проложенного методом ГНБ
... газопровода общей протяженностью 2500 метров прокладка подземная, открытым и закрытым способом. В том числе 25 метров - прокладка методом ГНБ в футляре и 1200 метров прокладка ГНБ без футляра. Участок протяженностью 1200 метров будет прокладываться проходками по 200 метров. Расчет ...
... газопровода общей протяженностью 2500 метров прокладка подземная, открытым и закрытым способом. В том числе 25 метров - прокладка методом ГНБ в футляре и 1200 метров прокладка ГНБ без футляра. Участок протяженностью 1200 метров будет прокладываться проходками по 200 метров. Расчет ...
Расход долот при устройстве закрытого подземного перехода методом ГНБ
Автор: Мария. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в ЛС используется расценка ФЕР 04-01-082-02 на устройство перехода методом ГНБ, то не нужно ли дополнительно учитывать расход долот (расширителей)? или же расценка является комплексной, и они учтены в затратах :oops:
Автор: Мария. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в ЛС используется расценка ФЕР 04-01-082-02 на устройство перехода методом ГНБ, то не нужно ли дополнительно учитывать расход долот (расширителей)? или же расценка является комплексной, и они учтены в затратах :oops:
11.06.2014 15:26:37
ФЕР04-01-077-09,10 ФЕР04-01-078-09,10
| |
11.06.2014 15:39:13
да, ГНБ-установок там больше нет.....а если 34-02-017-1--переходы тоже под землей не подойдут?
| |
11.06.2014 15:43:26
хотя в базе ТСНБ осталась расценка 34-02-019-1. Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки | |
16.06.2014 08:22:48
| |||
16.06.2014 09:22:36
Ольга ,эта тема разбиралась довольно подробно. И одним из предложений является использование п. 2.3 из МДС81-35.2004 от слов "В случае отсутствия в действующих сборниках ..."-т.е. создание и использование ИСН. В вашем случае проговаривается договорная стоимость, т.е. комплексная расценка на выполнение работы. Разделите ее на этапы, уложитесь в стоимость единицы и защищайте. А что еще вам остается. В Питере есть прямые расценки на эти работы, но если их пока не пропускают, можно хотя бы использовать ресурсы из расценок и оценить их в текущих ценах. Предлагаю передать перечень своих работ, я подскажу вам конкретные расценки в базе , а вы делайте с ними,что хотите. Только укажите какие материалы вы используете и соотношение глины и воды, У нас это 1:2. Изменено: | |
16.06.2014 09:55:25
Создайте на основе расценок 2009 г.свою и утвердите у заказчика. Получится как индивидуальная
| |
16.06.2014 10:15:36
| |||
16.06.2014 10:43:17
По-моему,здесь речь шла о трубах ПНД- футляры с протаскиванием труб меньшего диаметра, а | |
16.06.2014 10:45:40
| |||
16.06.2014 11:45:43
Заказчик 4 сборник не пропускает не под каким видом.
| |
16.06.2014 11:49:37
| |||
16.06.2014 11:59:39
| |||
16.06.2014 12:05:46
В том то и дело, что ГНБ - это не работы по прокладке кабеля, а работы по бурению скважин. Ведь методом ГНБ прокладывают не только кабель, но и водопровод, канализацию и соответствующая расценка была в этих сборниках. А сейчас ее по характеру работ включили в бурение скважин (для любых инженерных сетей). Так Вам должна ответить экспертиза или Ваш региональный центр ценообразования.
| |
16.06.2014 16:56:14
Звонили в экспертизу и мне посоветовали вот такую расценку 22-05-002-01 это просто катастрофа
| |
16.06.2014 16:58:22
прокол таки | |
17.06.2014 09:20:08
Да, вот такая ерунда
| |
17.06.2014 16:33:16
Так надо доказывать, что у Вас технология ГНБ, а не прокол. Это ведь разные технологии. Применение ГНБ можно обосновать.
| |
17.06.2014 17:43:55
Применение ГНБ можно обосновать, но какую расценку применить? :S
| ||||