Доброго дня всем.
Запросили у субподрядчиков сметы на прокладку трубопровода теплоснабжения Ду700. Получила 2 разные расценки на укладку;
1. ТЕР 24-1-4:
2. ТЕРм12-3-30
Но в смете, где применена расценка ТЕРм12 целый раздел посвящен контролю сварного шва, сборки деталей, очистке сварного шва , ультразвуковой дефектоскопии по ТЕРм39, а в смете с применением ТЕР24 нет ничего.
Из ТЧ к ТЕРм12 поняла, что как раз для расценки 12-3-30 весь контроль берется по ТЕРм39 на основании РТМ-1С-93. Тогда как в ТЧ к ТЕР24 никакого контроля не увидела вообще.
Получается, что одни и те же трубы теплоснабжения можно проложить с контролем и без, или я чего-то недопоняла?
 
м12 - технологические трубопроводы
24 - обычные наружные сети
У вас технологический трубопровод?
 
Межцеховой трубопровод теплоснабжения теплоэлектростанции.
Обычно мы и берем ТЕРм12-2+ТЕРм12-11+ТЕРм39-2.
 
Наверно, вам и не надо использовать 24.
Для технологических трубопроводов свои требования.