В смете использую расценку м08-02-472-10.Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям. Техчасть 10 сборника-отдел 2, раздел 8, где не учтены ЗАЗЕМЛИТЕЛИ!
Какой применить ресурс ? Медный изолированный провод?
Похожие темы:Найти еще: заземлитель
Как определить, чему равен объем расценки 01-11-010-01
Автор: Елена. Горизонтальных или вертикальных заземлителей? Объем расценки 01-11-011-01Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. Тоже равна кол-ву заземлителей?...
Контур заземления
Автор: Павел. Я бы сделал не так, 1.  Фер 01-02-057 разработка грунта 2.  Фер 01-02-062 засыпка 3.  Фер 33-03-004 забивка вертикальных заземлителей - 9 шт. 4.  Ферм 08-02-472-01 - заземлитель из круглой стали (арматура) 5.  Ферм 08-02-472-02 - заземлитель из полосовой стали Немного непонятно ...
Расценка на заземление из трубы стальной оцинкованной
Автор: Д,И,. Галина Вантурина! 1. "Иногда под заземлитель разрабатывают землю" Не иногда, а обычно, Для прокладки и приварки горизонтальных заземлителей. 2 "Я бы учла шнековое ...
Какую расценку применить на заземление
... заземляющих устройств на основе вертикальных стержней, изготовленных из омедненной стали, нержавеющей стали и чистой меди. Это вертикальный заземлитель. Количество сколько у Вас штук. Но  нужно еще посмотреть по чертежу  ,бывает 2шт соединяются в один заземлитель.  тогда "Заземлитель ...
Монтаж протяженного анодного заземлителя
Автор: Света. Ребят, подскажите расценку на ЭХЗ.  Нужно смонтировать протяженный анодный заземлитель, у меня 700 м. Взять прокладкой кабеля?
 
логично
 
С502-0601(2,3) Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2
Изменено: Татьяна - 24.06.2014 09:50:41
 
только сечение правильно подберите, чтоб не "отгорел" в случае чего)))
 
Спасибо за советы, а наконечники и скобы помимо провода не требуются?
Потому что в базе до ФСНБ-2014 применялись скобы и наконечники , но без проводов
 
внтри расценки сидят помоему уже
 
Ну это тех.решение,его принимают либо проектировщик,либо вед.инженер(данные ВАм ведь кто-то выдавал?)
 
Цитата
Atlant пишет:
внтри расценки сидят помоему уже
в редакции 2014 нет
 
у мне неть пока новой базы, тогда добавлять однозначно
 
В ФЕРм-2014 в "Общих положениях", п.1.8.48, сказано:
    В ФЕРМ части8 отдела 2 раздела 8 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
заземлителей;
провода.
Так что надо искать стоимость заземлителя и провода (?)
Интересно посмотреть бы кусочек сметы, где всё это отражено. Как получается?
 
В качестве заземлителя я добавила только провод по 502-0520 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2.
Вот думаю, а как-же стоимость заземлителя? Запуталась!
До новой редакции ФСНБ применялись только применялись скобы и наконечники, так вот, может их нужно было тоже добавить?
По прайсу  мне не дают заземлитель и его конструкции нет
 
"Заземлитель" - это та часть заземления, которая в земле. Конструктивно заземлитель может быть просто трубой, длиной 3 м и забитой вертикально, или металлическим штырем, или металлической конструкцией в земле. Всё это должно быть в проекте.
 
ВЫ определитесь,что у Вас .Если заземлитель,то нужно использоватьЦ08-02-472-01-это заземлитель из уголка(вбивается вертикально, стоимость уголка в СНБ2009 учтена),

Цитата
Татьяна пишет:
В смете использую расценку м08-02-472-10.Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям. Техчасть 10 сборника-отдел 2, раздел 8, где не учтен
а то, что Вы используете, это проводник (Ц08-02-472-01.....) между заземлителем и заземляющим оборудованием(провод, полоса и т.д).Провод не учтен,полоса учтена(СНБ 2009)-посмотрите ресурсную часть.Но заземлитель не может быть автономным,обязательно с заземляющим проводником.
 
Цитата
Татьяна пишет:
Если заземлитель,то нужно использоватьЦ08-02-472-01-это заземлитель из уголка(вбивается вертикально, стоимость уголка в СНБ2009 учтена
Видимо в новой редакции 2014 не учтены уголки!  В расценке 08-02-472-01 (Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм) ФСНБ-2014 к этой расценке на 1м. длины заземлителя материалы составляют 1,76 руб и уголков нет! зато есть электроды, лак и вспомогательные материалы 2%
 
Вы сами запутались и остальных путаете. ФЕРм08-02-471-01 (02) - заземлитель вертикальный из угловой стали, ФЕРм08-02-471-03(04) -заземлитель вертикальный из круглой стали,

а ФЕРм08-02-472-01 - горизонтальный из круглой стали.Уголки просто в другой расценке, если Вы собираетесь вбивать вертикально, а горизонтальный приваривается, а не вбивается.
 
Значит надо брать его ст-ть 1шт заземлителя =2.5муголка
 
Цитата
Татьяна пишет:
В смете использую расценку м08-02-472-10.Проводник заземляющий из медного изолированного провода
При чем тут уголок вообще? для уголка свои расценки
 
Цитата
Татьяна пишет:
Если заземлитель,то нужно использоватьЦ08-02-472-01-это заземлитель из уголка(вбивается вертикально, стоимость уголка в СНБ2009 учтена),
Извините за невнимательность,конечно м08-02-471-.....
Цитата
Юлия пишет:
Вы сами запутались и остальных путаете. ФЕРм08-02-471-01 (02) - заземлитель вертикальный из угловой стали, ФЕРм08-02-471-03(04) -заземлитель вертикальный из круглой стали,

а ФЕРм08-02-472-01 - горизонтальный из круглой стали.Уголки просто в другой расценке, если Вы собираетесь вбивать вертикально, а горизонтальный приваривается, а не вбивается.
но не может быть только вертикальный или только горизонтальный - обзятательно вместе, заземляющий контур
 
"Заземлители" даны только в ФЕРм08-02-471, в ФЕРм08-02-472 - "Заземляющие проводники". Это большая разница.
 
Цитата

обзятательно вместе, заземляющий контур
все зависит от того, что пытаются заземлить, отсюда и выбор расценок. Если горизонтальный треугольник и 3 штыря в землю - это одни расценки, но к ним еще и проводник нужен. Возможно просто проводник для присоединения к уже выполненному заземлению, возможно монтаж из полосовой стали, много ведь вариантов, смотря какие работы выполняютя, однозначно расценку нельзя определить
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Накладные расходы и сметная прибыль (4.1)
Видеоурок демонстрирует, как осуществлять привязку накладных расходов и сметной прибыли к виду работ, способы изменения и использование укрупненных норм в программе ГрандСмета.
Учет выполнения (9)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Учет выполнения
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 25 ноября 2024 г.)
Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат к ФЕР-2001 по субъектам РФ и по объектам магистрального трубопроводного транспорта нефти на 3 кв 2018 года (Вестник ЦиСН выпуск 10 - октябрь 2018 года).
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.