Какую расценку взять при демонтаже второй секции РУ-0,4 кВ ?

Страницы: 1
RSS
Какую расценку взять при демонтаже второй секции РУ-0,4 кВ ?
 
Подскажите пожалуйста какую расценку взять при демонтаже второй секции РУ-0,4 кВ ?
 
Второй секции шин? или сами ячейки (камера сборных распредустройств ТЕРм08-01-084 , в зависимости от разъединителя)?, предварительно отключив потребителя, плюс шина сборная (на секцию шин), все это с соответствующим К демонтажа, плюс стесненность - с оформлением наряда-допуска
Изменено: Юлия - 30.06.2014 12:07:05
 
Юлия, большое спасибо.
 
Подскажите необходимо ли при пусконаладочных работах ( масленый выключатель, токовая отсечка, ТТИ) дополнительно к расценкам включать к ОЗП=1,3, ТЗ= 1,3  (как работа в электроустановках находящиеся под напряжением с оформлением наряда-допуска или распоряжения) ?  
 
Цитата
Ирина Лев пишет:
необходимо ли при пусконаладочных работах ( масленый выключатель, токовая
отсечка, ТТИ) дополнительно к расценкам включать к ОЗП=1,3, ТЗ= 1,3 (как
работа в электроустановках находящиеся под напряжением с оформлением
наряда-допуска или распоряжения)
Необходимо, только не 1,3, а 1,255. См. разъяснения экспертизы.
 
Ирина, а как применить еще и 1,255?
 
Цитата
Ирина Лев пишет:

Ирина, а как
применить еще и 1,255?
Нужно применить только 1,255. Поправить в параметрах значение коэффициента вручную.
 
а этот коэффициент применить только к разделу сметы где находятся ПНР? или ко всей смете
 
Цитата
Ирина Лев пишет:
а этот коэффициент применить только к разделу сметы где находятся ПНР? или ко всей смете
Вообще по логике ПНР должно быть отдельной сметой...
 
у меня в отдельном разделе.
а этот коэффициент применить только к разделу сметы где находятся ПНР? или ко всей смете
 
Там же написано ПНР
 
понятно. спасибо
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Ресурсный метод - дополнительно (6.4)
В данном видеоуроке пользователь узнает о дополнительных возможностях ресурсного метода и о проверке результатов в программе ГрандСмета.
Ранжирование ресурсов (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Ранжирование ресурсов
Минрегион РФ Письмо № 9017-ИМ/08 от 31.03.2009г.

О применении в локальных сметах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ и производстве работ в зимнее время 135-ФЗ Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (ред. от 13.07.2015)