В ПОС на строительство объекта указано что при земляных и дорожных работах используются экскаваторы емкостью ковша 0,25-1м3. В локальную смету включены расценки с использованием экскаватора емкостью ковша 0,5 м3. Заказчик требует заменить на расценки с емкостью ковша 1м3. Правомерно ли это? Чем руководствоваться при выборе емкости ковша ?
Применение расценок
03.07.2014 10:51:04 | |
03.07.2014 11:27:26
| |||
03.07.2014 12:19:53
Не понял, 1) ФЕР 01-01-003-02 Прямые Затраты = 1896,01 руб/1000м3, а не 17 588,12 2) ФЕР 01-01-003-14 Прямые Затраты = 2419,85 руб/1000 м3, а не =27 310,82 Или я гляжу не туда? :S | |
03.07.2014 13:55:22
В редакции 2009 тоже было ФЕР01-01-003-02 -1896,01
| |
03.07.2014 14:18:56
По-поводу применения механизмов все должно быть прописано в ПОС. Но ,если конкретики нет,то нужно все обосновать. При выборе ковша ориентируются на его режущую кромку,возможность маневра механизма,объем разработки. Логично,что 20000м3 не будут разрабатывать ковшом 0,25м3. Если территория свободна в этом случае лучше использовать ковш 1,0 м3. Режущая кромка ковша например вместимостью 0,25-0,8м +0,1 на отвал. Наименьшая ширина траншеи=0,9м. Как то так. | |
03.07.2014 15:16:21
я новичок в сметном деле, подскажите пожалуйста, какую расценку лучше применить при откачке воды из траншеи электрическим насосом, Заказчик против применения расценки ФЕР 01-02-068-01?
| |
03.07.2014 17:21:25
Тогда нужно взять работу насоса просто в маш. час и установить его с подключением
| ||||