Добрый день! Подскажите какую расценку взять, чтоб как подвесить ВЧ-заградитель на линии электропередач. Спасибо)
ВЧ-заградитель на линии электропередач
04.07.2014 05:54:55 | |
04.07.2014 06:41:51
(Ц10 -687 + Ц10-713) база 1984 с переводом в 2000г + стоимость в/ч заградителя.
| |
04.07.2014 06:54:43
В ГрандСмете база 1984 года входит в основной пакет предустановленных баз (наряду с ГЭСН ФЕР). Как в Вашей программе - не знаю. У нас в отраслевом Положении по определению стоимости рекомендуется применительно на выбор ФЕРм08-01-067-1, ФЕРм10-04-101-06 или ФЕРм10-04-087-14. | |
04.07.2014 07:00:09
| |||
04.07.2014 07:04:00
Ну я вот думала вот тоже про эту расценку ТЕРм10-04-101-06. Я первый раз сталкиваюсь и поэтому наже не знаю что пременяют у нас
| |
04.07.2014 07:16:21
База называется "Госстрой и ведомственные сборники". если у Вас есть база ЕНиР и ВНиР, значит и эта база должна быть.
| |
04.07.2014 09:24:05
| |||
04.07.2014 09:45:08
Не мучайтесь и возьмите как подвеску поддерживающей гирлянды....
| |
04.07.2014 09:50:33
Прикрепила расценки.
| |
04.07.2014 10:24:19
Спасибо большое за подсказки=) буду думать)
| |
04.07.2014 10:26:55
| |||
04.07.2014 10:37:35
| |||||
04.07.2014 10:39:14
110 ю гирлянду только берите
| |
04.07.2014 10:40:50
| ||||