какие ПНР применяются при укладке кабельной линии в трубе ПНД?

какие ПНР применяются при укладке кабельной линии в трубе ПНД?

какие ПНР применяются при укладке кабельной линии в трубе ПНД?
 
Уважаемые коллеги подскажите: какие ПНР применяются при укладке кабельной линии в трубе ПНД?
 
Зависит от того - кабельная линия новая или восстановительный ремонт
 
Кабельная линия новая, вновь прокладываемая. 1 км. линии 0,4 кВ и 1 км. линии 6 кВ
Изменено: Ирина Лев - 15.07.2014 10:26:26
 
Фазировка по количеству жил и линий и в зависимости от напряжения ТЕРп01-11-024, при выполнении монтажных и пусконаладочных работ одним и тем же звеном принимается коэффициент 0,8 на основании п. 2,7 МДС 81-40.2006.
Испытание повышенным напряжением на 6 кВ обязательно. Согласно ПУЭ - концевые заделки (муфты) - испытываются обязательно. Тоже берется по количеству жил, но расценка дорогая и плюс еще увеличение за длину кабеля. Испытание выполняется лабораторией, здесь понижающие не берутся.
Концевые заделки с заземлением, значит - проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", измерение сопротивления изоляции мегаомметром.
Изменено: Юлия - 15.07.2014 10:26:26
 
Спасибо, вы мне очень помогли.
Изменено: Ирина Лев - 15.07.2014 10:26:26
 
Подскажите ПНР при прокладке Вл 6-10 кВ проводом марки СИП и установкой опор СВ-9,5-3 ?
Расценки ФЕРп01-12-027-01, ФЕРп01-11-028-02 может еще какие нибудь  
 
Фазировка выполняется при подключении ЭПУ. При устройстве ВЛИ она не требуется.
 
тогда какие расценки еще взять?
 
Цитата
Ирина Лев пишет:
Вл 6-10 кВ проводом марки СИП и установкой опор СВ-9,5-3
Проводят след. испытания:  измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов - ТЕРп 1-11-11-1, ТЕРп 1-11-10, ТЕРп 1-11-14-1
 
Ирина, Вы перебрали весь сборник... 2/3 просто выкинут за ненадобностью.
 
А какие все таки надо включать чтобы не выкинули?
 
изоляция мегаомметром или на тангенс угла, земля - по проекту
 
Цитата
Игорь пишет:
выкинут за ненадобностью.
Это стандартные испытания для ВЛ напряжением выше 1 кВ.
 
Цитата
Игорь пишет:
выкинут за ненадобностью.
Это стандартные испытания для ВЛ напряжением выше 1 кВ.
 
ПУЭ7: «2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.»
 
Цитата
Игорь пишет:
изоляция мегаомметром или на тангенс угла, земля - по проекту
а конкретно: 01-11-020, 01-11-028,01-11-012???
 
ПУЭ-7 п. 2.4.46. «В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, …
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
 
Цитата
Ирина Лев пишет:
а конкретно
1-11-11-1- измерение сопротивления заземления опор

1-11-10, 1-11-14-1 -измерение сопротивления заземления их оттяжек и тросов (при их наличии по проекту).
 
 неужели всего 2 расценки.
 
Цитата
Ирина Лев пишет:
неужели всего 2 расценки.
Прикрепила Вам файлик (доморощенный и не очень красивый), делали электрики совместно со сметчиками. Мне помогает иногда.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Требуется помощь

Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 10. Анализ ошибок и пересчет сметы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при просмотре и анализе ошибок в смете и её пересчёту. 1. Возможные ошибки 00:17 Почему позиции сметы выделяются красным цветом? 03:58 Как проверить, что все позиции соответствуют текущей нормативной базе? 2...
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 2
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 2 Сметы-аналоги (шаблоны смет) 00:17 Копирование смет с предыдущего объекта 01:18 Удаление индивидуальных начислений в позициях сметы 03:40 Настройка сметы для использования в следующих объектах 06...
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 8 августа 2022 г.)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на IV квартал 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,  индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Радиационно-модифицированные полиолефиновые покрытия свайных фундаментов для снижения действия касательных сил морозного пучения грунтов
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.