какие ПНР применяются при укладке кабельной линии в трубе ПНД?

Страницы: 1 2 След.
RSS
какие ПНР применяются при укладке кабельной линии в трубе ПНД?
 
Уважаемые коллеги подскажите: какие ПНР применяются при укладке кабельной линии в трубе ПНД?
 
Зависит от того - кабельная линия новая или восстановительный ремонт
 
Кабельная линия новая, вновь прокладываемая. 1 км. линии 0,4 кВ и 1 км. линии 6 кВ
Изменено: Ирина Лев - 15.07.2014 10:26:26
 
Фазировка по количеству жил и линий и в зависимости от напряжения ТЕРп01-11-024, при выполнении монтажных и пусконаладочных работ одним и тем же звеном принимается коэффициент 0,8 на основании п. 2,7 МДС 81-40.2006.
Испытание повышенным напряжением на 6 кВ обязательно. Согласно ПУЭ - концевые заделки (муфты) - испытываются обязательно. Тоже берется по количеству жил, но расценка дорогая и плюс еще увеличение за длину кабеля. Испытание выполняется лабораторией, здесь понижающие не берутся.
Концевые заделки с заземлением, значит - проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", измерение сопротивления изоляции мегаомметром.
Изменено: Юлия - 15.07.2014 10:26:26
 
Спасибо, вы мне очень помогли.
Изменено: Ирина Лев - 15.07.2014 10:26:26
 
Подскажите ПНР при прокладке Вл 6-10 кВ проводом марки СИП и установкой опор СВ-9,5-3 ?
Расценки ФЕРп01-12-027-01, ФЕРп01-11-028-02 может еще какие нибудь
 
Фазировка выполняется при подключении ЭПУ. При устройстве ВЛИ она не требуется.
 
тогда какие расценки еще взять?
 
Цитата
Ирина Лев пишет:
Вл 6-10 кВ проводом марки СИП и установкой опор СВ-9,5-3
Проводят след. испытания: измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов - ТЕРп 1-11-11-1, ТЕРп 1-11-10, ТЕРп 1-11-14-1
 
Ирина, Вы перебрали весь сборник... 2/3 просто выкинут за ненадобностью.
 
А какие все таки надо включать чтобы не выкинули?
 
изоляция мегаомметром или на тангенс угла, земля - по проекту
 
Цитата
Игорь пишет:
выкинут за ненадобностью.
Это стандартные испытания для ВЛ напряжением выше 1 кВ.
 
Цитата
Игорь пишет:
выкинут за ненадобностью.
Это стандартные испытания для ВЛ напряжением выше 1 кВ.
 
ПУЭ7: «2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.»
 
Цитата
Игорь пишет:
изоляция мегаомметром или на тангенс угла, земля - по проекту
а конкретно: 01-11-020, 01-11-028,01-11-012???
 
ПУЭ-7 п. 2.4.46. «В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, …
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
 
Цитата
Ирина Лев пишет:
а конкретно
1-11-11-1- измерение сопротивления заземления опор

1-11-10, 1-11-14-1 -измерение сопротивления заземления их оттяжек и тросов (при их наличии по проекту).
 
неужели всего 2 расценки.
 
Цитата
Ирина Лев пишет:
неужели всего 2 расценки.
Прикрепила Вам файлик (доморощенный и не очень красивый), делали электрики совместно со сметчиками. Мне помогает иногда.
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)

Похожие темы Найти еще: пнр кабельной трубе


Ресурсный метод расчета (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Ресурсный метод расчета, основная часть
Экспорт сметы в PDF (59)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в PDF
СБЦП Объекты энергетики. Генерация энергии 2016 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Генерация энергии 2016 Устройство теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения Типовая технологическая карта на производство работ по устройству теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения жилого дома