Сколько в линии проводов/жил


Страницы: 1
RSS
Сколько в линии проводов/жил
 
Сколько в линии проводов/жил (п01-11-027) ?
Изменено: Игорь - 15.07.2014 10:27:04
 
на 6кВ должно быть три, если линий две, значит 6 единиц, на 0,4 как правило 4 (3 фазы и ноль), но на фазировку по количеству фаз плюс умножить на количество линий, одна линия - 3 единицы
 
отлично, я намекнул на поправку к расценке, исходя из числа проводов в линии. описался, в расценке не 27, а 28. т.ч. 1.1.84
Изменено: Игорь - 15.07.2014 11:47:12
 
ТЕРп01-11-028-01 - единица измерения - линия, не количество жил или фаз, 1 провод - 1 линия, Вы же изоляцию проверяете
 
т.ч. п.1.1.84
 
для четырехпроводной, например кабель на 0,4 кВ коэффициент 1,3, на 10 кВ коэффициент 1, на 220 В - коэффициент 0,7
 
да
 
что да?
 
2 проводника К= 0,7; 3 проводника К= 1; 4,5 проводников К= 1,3
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Заполнение итогов и начислений (51)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Заполнение итогов и начислений вручную
Индексы пересчета в текущие цены (5.3)
Пользователь программы ГрандСмета сможет узнать из этого видеоурока, как добавлять вручную индексы пересчета и осуществлять привязку по позициям сметы.
Р.Установка энергоэффективных окон в наружных стенах вновь строящихся и реконструируемых зданий СНиП 12-03-2001 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.