Расценка на пуско-наладочные работы разрядников


Страницы: 1
RSS
Расценка на пуско-наладочные работы разрядников
 
Подскажите есть ли расценка на пуско-наладочные работы разрядников РВО-10у?
 
п01-11-027-1 Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника
 
а при испытании шинного моста можно использовать расценку ФЕРп 01-12-020-01?
 
Мост свежеустановленный или плановая проверка?
 
свежеустанавливаемый
 
Попробуйте, но насколько я знаю, эта расценка применяется для проверки шин в процессе работы, т.е. - шина некоторое время работает, по ряду причин ее болтовое соединение может ослабнуть, может образоваться зазор, может образоваться оксидная пленка из-за чего может начать подгорать шина в месте болтового соединения
 
Хорошо спасибо большое, вы мне очень помогли.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Прямой ввод в смету затрат (6.5)
Видеоурок создан, чтобы показать пользователю, как в программе ГрандСмета производить прямой ввод в смету затрат в текущих ценах.
Пакетный импорт документов (63)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пакетный импорт документов
Схема развития электроэнергетического комплекса Смета в формате .xlxs и .gsfx Изменения в ФСЦ на материалы, изделия и конструкции в строительстве Изменения в федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве