уплотнение резиновым шнуром

уплотнение резиновым шнуром

Страницы: 1
RSS
уплотнение резиновым шнуром
 
Подскажите пожалуйста - какую можно применить расценку на монтаж уплотнителя (резиновый шнур) между  элементами крыши и стены.
 
Династия ,кроме 7-го и 53-го сборника ничего в голову не приходит. Вопрос - а для чего резиновый шнур, каково его назначение? Материал стен? Место примыкания стены и элементов крыши?
 
Династия, в поисковике наберите "герметизация" - подберете что-то обязательно
 
ТЕР07-05-039-18- я применила эту расценку, шеф говорит не то.............получается склад из сайдинга и кровля из оцинковки между ними доборные элементы из оцинковки,т.е. один металл.......
 
А по-моему все нормально  в вашей расценке. Можно и -01
Что особого в технологии вашего случая?
Изменено: Таня Баженова - 21.07.2014 11:01:06
 
Форумчане, не смейтесь, я нашла расценку ТЕР41-01-013-05, если выкинуть арматуру, то применительно можно взять?! Или резиновая диафрагма - это что-то другое?
Если нет, то применительно ТЕРр53-21-1.
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
А по-моему все нормально в вашей расценке. Можно и -01
Что особого в технологии вашего случая?
да, 1 еще лучше
 
Татьяна, диафрагма - это НЕ шнур :)  И сборник 41 все же целевой
 
Спасибо всем!!!!!!!!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Использование формул в коэффициентах (11)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Использование формул в коэффициентах и в лимитированных затратах
Экспорт сметы в PDF (59)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в PDF
Устройство теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения Типовая технологическая карта на производство работ по устройству теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения жилого дома Смета на Строительство водовода Ду1000 Локальный сметный расчет на Строительство водовода Ду1000 мм