Водопровод внутренний

Водопровод внутренний

Водопровод внутренний
 
Всем добрый день. В поисковике не нашел.
Водопровод жилого дома. В спецификации указана труба STR025P20X рассчитанная на давление до 2,0 Мпа. Законно ли применить монтажный сборник(м12 Технологические трубопроводы)
Похожие темы:Найти еще: водопровод
В каком случае нужно применять сборник ТЕРм12?
Автор: Ирина. Анна,про давление для водопроводов идет речь применительно к системам хозпитьевого и противопожарного водопроводов, а также объединенные системы .... Ваш случай ...
Расценка на монтаж узла подключения пож.техники
... предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая: раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов, а также объединенные системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водопроводов давлением до 1,6 МПа ...
Нужно ли еще учитывать какие то дополнительные затраты?
... стоимости проектирования (Основные положения, п.1.14) 1.04 9) Базовая цена разработки проектной и рабочей документации на временные сооружения (водопровод, канализация и т.д.), необходимые для нормальной эксплуатации существующих объектов в период строительства проектируемого сооружения ...
Врезка в технологических трубопроводах
... предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая: раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов, а также объединенные системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водопроводов давлением до 1,6 МПа ...
СБЦП07 Глава 2.3 Городской водопровод
Автор: Евгения. Помогите пожалуйста. Что входит в состав проектирования по расценокам на водопровод? СБЦ07-4-1 - СБЦ07-4-12 ?  Нужно ли брать отдельно узлы учета, врезки и управления?  что значит "объект" в единице измерения?...
 
Законно. Есть такое разъяснение, что при прокладке трубопроводов из материалов, отличных от стали, чугуна и металлопластика (т.е. для меди, полипропилена и т.д.), либо при параметрах среды T> 115 град и P> 10 МПа  применяют  ФЕРм12.
 
Технологическим является трубопровод, а не сама труба
У вас указана всего лишь разновидность обозначения полипропиленовой трубы
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:05:00
 
Спасибо
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
Технологическим является трубопровод, а не сама труба
...при прокладке трубопроводов из материалов, отличных от стали, чугуна и металлопластика (т.е. для меди, полипропилена и т.д.), либо при параметрах среды T> 115 град и P> 10 МПа  применяют  ФЕРм12  - Это касается не технологических трубопроводов, а именно водопровода, канализации, отопления, горячего водоснабжения  и вентиляции.
Такие разъяснения давал на семинаре (март 2010г.)эксперт Питеской экспертизы и по совместительству один из разработчиков СНБ (фимилию не помню).
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
Технологическим является трубопровод, а не сама труба
...при прокладке трубопроводов из материалов, отличных от стали, чугуна и металлопластика (т.е. для меди, полипропилена и т.д.), либо при параметрах среды T> 115 град и P> 10 МПа  применяют  ФЕРм12  - Это касается не технологических трубопроводов, а именно водопровода, канализации, отопления, горячего водоснабжения  и вентиляции.
Такие разъяснения давал на семинаре (март 2010г.)эксперт Питерской экспертизы и по совместительству один из разработчиков СНБ (фимилию не помню).
Изменено: Ирина - 23.07.2014 17:19:01
 
Согласен, но почему тогда не заложили на 10 МПа или 16 МПа. Застройщик хочет получить материал хороший,так и  за работу плати. Я понимаю, что давления такого не будет, но зачем материал такой закладывать? Просто мы и материал закупаем и монтируем. Материал не тот поставишь не примут.  
 
В данном вопросе до 2 МПа
Ну и мне тоже много чего на семинарах рассказывали представители ФЦЦС....а потом Минрегин выпускал письма и пояснения прямо противоположные...
Все у нас в нормативке не просто и не однозначно
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:24:10
 
Цитата
Владислав Иванов пишет:
Согласен, но почему тогда не заложили на 10 МПа или 16 МПа. Застройщик хочет получить материал хороший,так и за работу плати. Я понимаю, что давления такого не будет, но зачем материал такой закладывать? Просто мы и материал закупаем и монтируем. Материал не тот поставишь не примут.
Материал у вас обыкновенный, судя по информации в интернете. То, что вы написали - код производителя
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:30:54
 
А разве последние цифры кода не расчетное давление трубы
 
Цитата
Владислав Иванов пишет:
Всем добрый день. В поисковике не нашел.
Водопровод жилого дома. В спецификации указана труба STR025P20X рассчитанная на давление до 2,0 Мпа. Законно ли применить монтажный сборник(м12 Технологические трубопроводы)
Просто откройте интернет и почитайте - ничего волшебного про эти трубы не написано
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:42:34
 
Цитата
Владислав Иванов пишет:

А разве
последние цифры кода не расчетное давление трубы
Если верить Питерским разъясняльщикам, то ФЕРм12 нужно пользоваться не только при давлении выше 10, и при T выше 115, но и просто при материале труб, отличном от стали, чугуна и металлопластика.
 
Номинальное давление PN (Нрк. условное давление), кгс/см2:
Из этого PN 20= 20кгс/см2  и такое давление уже не в 16 сборнике из тех.части. Или я перевожу давление не верно.
 
Цитата
Ирина пишет:
Если верить Питерским разъясняльщикам, то ФЕРм12 нужно пользоваться не только при давлении выше 10, и при T выше 115, но и просто при материале труб, отличном от стали, чугуна и металлопластика.
Вы так и экспертизе будете аргументировать? Питерские разъясняльщики....
Я и сама много раз пыталась м12 применять....не всегда проходит. Вот и акцентирую - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  трубопроводы
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:50:12
 
Владислав, что у вас за трубопровод по своей сути? Для чего и где?
Просто водопровод в жд? Тогда ничего там нет технологического однозначно...
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:52:17
 
Посмотрите   http://www.ppipe.ru/pntrubi.php
Расчетное давление PN 20= 65 бар
 
Да дом жилой. Хотят трубу дороже, которая там не нужна по реальности. Хотел расценку дороже прицепить. Я понимаю что не совсем красиво потому и спрашиваю.
 
Расчетное давление PN 20= 65 бар переведите плиз в кгс/см2 или МПа
 
65 бар = 66,28  кгс/см2
Конвертер:  http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/bar.html
 
Цитата
Ирина пишет:
Законно.
Не, незаконно
Цитата
Владислав Иванов пишет:
Водопровод жилого дома.
Это технологический трубопровод? А как же ТЧ 12 м?
В некоторых случаях можно применить, как при медных трубах на ее прокладку и т.п., можно при давлении за 10 МПа, но такое давление в домовом трубопроводе?
2.2. В соответствии с пунктом 9.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» зарегистрированных Минюстом РФ 02.04.03 за № 4358, испытания на прочность и плотность водяных систем проводится пробным давлением, но не ниже:
- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2);
- системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);
О каком 12м может идти речь.
Изменено: Терра - 23.07.2014 23:59:03
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Окно СНБ - поиск расценок в ПП SmetaWIZARD
Описание окна сметно-нормативной базы (СНБ) в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Сергей Головин (Минстрой РФ) - формирование НМЦК, составление сметы контракта
Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта на строительство, реконструкцию, капремонт, порядок составления сметы контракта. Вопрос: Когда подрядчикам будет интересно участвовать в торгах? Ответ: Процесс поступательный, начали с вопр...
Документы сметчика
Методические рекомендации по применению ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, ФЕРр (утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 81/пр и вводятся в действие с 31 марта 2017 г.)
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 28 марта 2022 г.)
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.