Возможно ли применение расценок ГЭСН24-02-006 при ливневой канализации напорными трубами.

Страницы: 1
RSS
Возможно ли применение расценок ГЭСН24-02-006 при ливневой канализации напорными трубами.
 
Принесли смету с применение этих расценок ГЭСН24-02-006, я против мое предложение применить ТЕР 16-04-002 .
Помогите :unsure:
 
Начнем с того, что 24 сборник - это теплоснабжение и газопровод, наружные сети.
Наружная канализация - сборник 23.
16 сборник - внутренние сети.
Что у вас?
 
Смета на ливневую канализацию внутреннию, трубы напорный полиэтилен.
Применены расценки по 24 сб. объясняют так ,что применяли электромуфтовую сварку , а не встык как например в 16 сб.
Я предлогаю применить 16сб. так как там присутствуют сварочные аппараты.
 
Разумеется 16 сборник.
 
Спасибо Татьяна :)
 
Уважаемые сметчики! Может кто -либо встречался с расценкой 3.23-26-1 из базы ТСН г. Москвы. Трубы полиэтиленовые не напорные, не раструбные. В перечне ресурсов есть сами трубы, кольца резиновые, а муфт, которые соединяют трубы - нет. Как быть, кто скажет?