Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку: Заделка дверного проема ГКЛ по мет. каркасу с шумоизоляцией (ГКЛ с 2х сторон)
Установка фрамуг (дерево+стекло) (стеклопакет и коробка)?
Спасибо
 
ТЕР 10-4-10-3  - это для заделки дверного проема;
Для фрамуги тоже по 10му сборнику берите установку (с 10-01-27 по 10-01-35), там же все сопутствующие работы найдете. Если ПВХ, то 10-01-34.
 
Фрамуга устанавливается как окно , а обшивка проема ГКЛ , если по технологии Knauf, то расценки с 10-05-001 по 10-05-006. Та что предложила Татьяна используется с применением тяжелых холодногнутых профилей и очень дорога.
 
Ольга, в расценках 10-05-001 по 10-05-006 не учтены материалы теплоизоляционные, не забудьте их учесть!
 
 
Если по технологии теплоизоляция не учитывается - ее можно и не включать
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: заделка

Работа с нормативной базой (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Работа с нормативной базой
График финансирования (9)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: График финансирования
СТО Газпром 2-2.2-136-2007 СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть I Минрегион РФ Письмо № 8990-ИМ/08 от 31.03.2009 О затратах на ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, затратах на перемещение и разравнивание грунта