пусконаладочные работы ОПН

Страницы: 1
RSS
пусконаладочные работы ОПН
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В ведомости объемов работ есть ПНР ОПН:
1. Измерение сопротивления изоляции ОПН;
2. Измерение тока утечки ОПН;
3. Измерение переходного сопротивления заземления ОПН.
Их надо по отдельности расценивать или можно взять ТЕРп01-12-021-04 "Элементы ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ" и там уже все эти работы включены??? подскажите пожалуйста.
 
1.ФЕРп01-11-028-02 но не уверена
2. ФЕРп01-11-027-0

выкладываю пример вдруг поможет
 
п01-11-028-2
п01-11-027-2
 
Atlant получается надо по отдельности брать, моя расценка не подойдет?
Изменено: Аина Тайсина - 31.07.2014 10:00:00
 
по 28ой токи утечки и пробивное измерите
по 29ой изоляцию, больше там делать нечего
P.S. мое мнение если устанавливали по 33 сборнику, то ПНР там вообще нет...
 
Atlant а по 33 сб. я не нашла расценку на ОПН, подскажите пожалуйста, какую можно по 33) взяла по м08-01-015-10 :?
Изменено: Аина Тайсина - 31.07.2014 10:33:55
 
какие ОПН устанавливаете?
Изменено: Atlant - 31.07.2014 10:40:19
 
Если по 10 кВ, то считаю необходимым использовать 33-04-030 применительно
по 35 кВ и выше уже можно использовать монтажник
 
Цитата
Atlant пишет:
какие ОПН устанавливаете?
6 кВ
 
Цитата
Atlant пишет:
Если по 10 кВ, то считаю необходимым использовать 33-04-030 применительно
по 35 кВ и выше уже можно использовать монтажник
как разрядник что ли брать?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: пусконаладочные


Cоставление локальной (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Cоставление локальной сметы, импорт расценок и оборудования из Excel
Коэффициенты к итогам (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Коэффициенты к итогам. Накладные расходы и сметная прибыль
ТТК. Демонтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий на основе унифицированной складывающейся секции.pdf МДС 12-40.2008 Рекомендации по составлению проекта производства работ на монтаж строительных лесов