пусконаладочные работы ОПН

пусконаладочные работы ОПН


Страницы: 1
RSS
пусконаладочные работы ОПН
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В ведомости объемов работ есть ПНР ОПН:
1. Измерение сопротивления изоляции ОПН;
2. Измерение тока утечки ОПН;
3. Измерение переходного сопротивления заземления ОПН.
Их надо по отдельности расценивать или можно взять ТЕРп01-12-021-04 "Элементы ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ" и там уже все эти работы включены??? подскажите пожалуйста.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: пусконаладочные
Как учитывать составление технического отчета при испытании эл. систем
Автор: Ирина. Людмила, Письмо ФЦЦС от 18.05.2011 №12607-ИП/08 СБЦ на проектные работы для строительства и федеральными единичными расценками на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001) составление сметной документации на пусконаладочные работы не учтено. Сметная документация на пусконаладочные ...
Коэффициенты к ПНР
... связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности» к расценкам ФЕРп №1 при выполнении пусконаладочных работ на электроустановках объектов нового строительства, финансирование которых осуществляется из бюджетных источников....
ПНР для теплообменника
Автор: Жанна. Денис Владимирович, не соглашусь с Вами. После работ по монтажу выполняется завершающий этап работы - пусконаладочные. Выполнение ПНР осуществляется пусконаладочными организациями, в основном инженерами разной категории, а не монтажниками....
Пусконаладочные работы АСУТП - коэффициенты и структура работ
Автор: Юлия. "Ирина пишет: в п.2.8 Общих положений указывается, что "...если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве персонала предприятия-изготовителя или фирмы - поставщика оборудования,...
Метод (норматив) определения стоимости составления
... какого либо сборника, все гораздо проще - МДС "Согласно МДС 81-40.2006 ([...]стоимость разработки сметной документации на пусконаладочные работы ([...]определяется на основе фактических трудозатрат, согласованных с заказчиком, и не должна превышать ...
 
1.ФЕРп01-11-028-02 но не уверена
2. ФЕРп01-11-027-0

выкладываю пример вдруг поможет
 
п01-11-028-2
п01-11-027-2
 
Atlant получается надо по отдельности брать, моя расценка не подойдет?
Изменено: Аина Тайсина - 31.07.2014 10:00:00
 
по 28ой токи утечки и пробивное измерите
по 29ой изоляцию, больше там делать нечего
P.S. мое мнение если устанавливали по 33 сборнику, то ПНР там вообще нет...
 
Atlant а по 33 сб. я не нашла расценку на ОПН, подскажите пожалуйста, какую можно по 33) взяла по м08-01-015-10  :?
Изменено: Аина Тайсина - 31.07.2014 10:33:55
 
какие ОПН устанавливаете?
Изменено: Atlant - 31.07.2014 10:40:19
 
Если по 10 кВ, то считаю необходимым использовать 33-04-030 применительно
  по 35 кВ и выше уже можно использовать монтажник
 
Цитата
Atlant пишет:
какие ОПН устанавливаете?
6 кВ
 
Цитата
Atlant пишет:
Если по 10 кВ, то считаю необходимым использовать 33-04-030 применительно
по 35 кВ и выше уже можно использовать монтажник
как разрядник что ли брать?
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: пусконаладочные

Заполнение итогов и начислений (51)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Заполнение итогов и начислений вручную
Применение норм НР и СП (27)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение норм накладных расходов и сметной прибыли
Минстрой России Приказ № 703/пр от 12.11.2014 О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Монтаж колонн на оголовки нижележащих колонн Типовая технологическая карта разработана на монтаж колонн на оголовки нижележащих колонн с использованием одиночного кондуктора