Норма расхода кабеля
 
Уважаемые коллеги, хочу проконсультироваться по электрике. В спецификации кабель в гофротрубе = 100 м, в смете мне брать материал 102 м (ТЧ, Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках, Приложение 8.4, Кабели всех марок и сечений)?
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
Цитата
Татьяна пишет:
кабельная трасса 100м, прокладка 100 м, но кабеля уйдет 102м, т.к. мы не можем
его вытянуть в струну (он где-то пойдет волнообразно), поэтому стоимость кабеля
мы берем 102м.
Если длина кабельной трассы по генплану -100 м, то прокладка кабеля -106 м с учетом изгибов и поворотов (объем по кабельному журналу), приобретение кабеля 108 м (по заказной спецификации). На основании СНиП, ТЧ к ФЕРм08 и письма Госстроя.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: кабеля
Расценка по прокладке кабеля в готовых траншеях
Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля  по отдельности для каждого ...
Повторное использование силового кабеля
Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки: кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS; кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн; кабель ПВС, ПВСл, ПВСн; кабель NYM,...
Прокладка кабеля
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Кабель в коробах и лотках
Автор: Наталия. ДОБРОГО ДНА ВСЕМ,У МЕНЯ ЕСТЬ КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МКЭШ,КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ КВВГ НГ,КАБЕЛЬ КВНГЭ НГ,ПРОВОД ПВ3,КАБЕЛЬ UTP?КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КВ НГ(А) И ЕСТЬ Металлорукав гибкий,...
Смета на электрику
Автор: Elmira. "Таня пишет:" "либо кабеля 3м,либо в несколько ниток кабель?Данные по траншее откуда?" "Траншея - 3м Устройство постели при одном кабеле в траншее -3м Кабель ...
 
Цитата
Татьяна пишет:
Совсем запутали Вас.
Берите тогда работу=стоимости как советует Атлант (хотя это неправильно.....)
Я и не говорил о том, что это правильно...
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
Татьяна пишет:
кабельная трасса 100м, прокладка 100 м, но кабеля уйдет 102м, т.к. мы не можем
его вытянуть в струну (он где-то пойдет волнообразно), поэтому стоимость кабеля
мы берем 102м.
Если длина кабельной трассы по генплану -100 м, то прокладка кабеля -106 м с учетом изгибов и поворотов (объем по кабельному журналу), приобретение кабеля 108 м (по заказной спецификации). На основании СНиП, ТЧ к ФЕРм08 и письма Госстроя.
Ирина, спасибо, я это понимаю, я имела ввиду, что метраж материала мы покупаем больше, чем метраж прокладки кабеля
 
Атлант правильно сказал. У нас был подобный случай. Взяли в помощь экспертизу и доказали эти 2% идущие В КОМПЕНСАЦИЮ ТРУДНОУСТРАНИМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ ПРИ МОНТАЖЕ.  Они никакого отношения к расчету длин трасс кабеля не имеют.
 
Цитата
Владимир пишет:
Атлант правильно сказал. У нас был подобный случай. Взяли в помощь экспертизу и доказали эти 2% идущие В КОМПЕНСАЦИЮ ТРУДНОУСТРАНИМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ ПРИ МОНТАЖЕ. Они никакого отношения к расчету длин трасс кабеля не имеют.
Уф, я не один такой)))
 
Цитата
Татьяна пишет:
метраж материала мы покупаем больше, чем метраж прокладки кабеля
Совершенно верно и это доказуемо. Экспертиза  пропускает такие сметы без вопросов.
 
Цитата
Владимир пишет:
У нас был подобный случай. Взяли в помощь экспертизу и доказали эти 2% идущие В КОМПЕНСАЦИЮ ТРУДНОУСТРАНИМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ ПРИ МОНТАЖЕ
А есть норматив на эту компенсацию?
 
Чоть я совсем запуталась, объясните, пожалуйста
Цитата

КОМПЕНСАЦИЮ ТРУДНОУСТРАНИМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ ПРИ МОНТАЖЕ.
и  Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках,

это не одно и тоже?
 
Цитата
Anaiss пишет:
А есть норматив на эту компенсацию?
Приложение 8.4 к ФЕРм08 - 2 % на трудновосполнимые потери, отходы :silly:
Страницы: Пред. 1 2
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 2)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабеля

Ресурсный метод - Мастер создания ЛС в ПП SmetaWIZARD
Описание работы по созданию формы локальной сметы с помощью мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Новая версия ГРАНД-СтройИнфо (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Новая версия информационно-справочной системы ГРАНД-СтройИнфо
ГОСТ 8486-86 ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород Устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски Типовая технологическая карта на устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски