Довеска арматуры


Страницы: 1
RSS
Довеска арматуры
 
Добрый день, помогите пожалуйста. Как расценить "довеску арматуры для СИП-2 на сущ. опорах ВЛ-10 кВ"? и "монтаж сущ. провода 10кВ  на вновь установленной опоре ВЛ-10/0,4кВ"?
 
Зажим наборный без кожуха...
 
Цитата
Atlant пишет:
Зажим наборный без кожуха...
только у нас еще туда входит - металлическая лента, скрепа, комплект промежуточной подвески, зажим, стяжной хомут. это все можно одной расценкой учесть?
 
Atlant а монтаж существующего провода на вновь установленной опоре как учесть?
 
подскажите пожалуйста, применительно нельзя что-нибудь взять? :?
 
Как подвеску, а как вы его еще возьмете?
 
Цитата
Atlant пишет:
Как подвеску, а как вы его еще возьмете?
а у меня этот монтаж в шт измеряется (12 шт), как я его возьму так, как подвеску?
Изменено: Аина Тайсина - 05.08.2014 12:47:59
 
Цитата
Аина Тайсина пишет:
Цитата
Atlant пишет:
Как подвеску, а как вы его еще возьмете?
а у меня этот монтаж в шт измеряется (12 шт), как я его возьму так, как подвеску?
По какой расценке до этого вешали провод? Могу предложить такой вариант как 33-04-008-03 (ед изм. 1 км при 30 опорах) 1000 м/30 опор = 33,3 м - 1 пролет, у Вас 12 опор, соответственно (если опоры грубо говоря по трассе ВЛ меняли через несколько шт, то количество пролетов умножаем на 2) 24*33,3 м=799,2 м подвески провода, посмотрите схему с каких опор снимали и посчитайте нужное Вам количество пролетов, а оснастку если применительно как "хомут на опоре" только
Изменено: Atlant - 05.08.2014 13:04:00
 
Цитата
Atlant пишет:
Цитата
Аина Тайсина пишет:
Цитата
Atlant пишет:
Как подвеску, а как вы его еще возьмете?
а у меня этот монтаж в шт измеряется (12 шт), как я его возьму так, как подвеску?
По какой расценке до этого вешали провод? Могу предложить такой вариант как 33-04-008-03 (ед изм. 1 км при 30 опорах) 1000 м/30 опор = 33,3 м - 1 пролет, у Вас 12 опор, соответственно (если опоры грубо говоря по трассе ВЛ меняли через несколько шт, то количество пролетов умножаем на 2) 24*33,3 м=799,2 м подвески провода, посмотрите схему с каких опор снимали и посчитайте нужное Вам количество пролетов, а оснастку если применительно как "хомут на опоре" только
Вы меня не поняли наверное... сам монтаж провода  у меня известен 660,8 м. а еще кроме этого в ведомости объемов работ есть такая работа - монтаж сущ. провода 10кВ  на вновь установленной опоре ВЛ-10/0,4кВ. Монтаж существующего провода... т.е. провод уже существует, устанавливаются опоры между сущ. опорами и к этим новым опорам нужно смонтировать вот эти существующие провода, вот как мне это расценить?
 
Видимо Вы меня не поняли...
 
Цитата
Atlant пишет:
Видимо Вы меня не поняли...
ну может быть... :dry:
 
Цитата
Atlant пишет:
Цитата
Аина Тайсина пишет:
Цитата
Atlant пишет:
Как подвеску, а как вы его еще возьмете?
а у меня этот монтаж в шт измеряется (12 шт), как я его возьму так, как подвеску?
По какой расценке до этого вешали провод? Могу предложить такой вариант как 33-04-008-03 (ед изм. 1 км при 30 опорах) 1000 м/30 опор = 33,3 м - 1 пролет, у Вас 12 опор, соответственно (если опоры грубо говоря по трассе ВЛ меняли через несколько шт, то количество пролетов умножаем на 2) 24*33,3 м=799,2 м подвески провода, посмотрите схему с каких опор снимали и посчитайте нужное Вам количество пролетов, а оснастку если применительно как "хомут на опоре" только
что значит "меняли через несколько шт"??? почему умножаем на 2???не понимаю
 
Добрый день, воспользуйтесь расценкой 33-04-009-09 или 013 по составу работ она Вам должна подойти, она как раз и описывает случаи уплотнения линии
 
Рина а если я подвеску взяла по м08-02-149-02, а тут увеличение по 33 сб. так можно?
 
Цитата
Atlant пишет:
Цитата
Аина Тайсина пишет:
Цитата
Atlant пишет:
Как подвеску, а как вы его еще возьмете?
а у меня этот монтаж в шт измеряется (12 шт), как я его возьму так, как подвеску?
По какой расценке до этого вешали провод? Могу предложить такой вариант как 33-04-008-03 (ед изм. 1 км при 30 опорах) 1000 м/30 опор = 33,3 м - 1 пролет, у Вас 12 опор, соответственно (если опоры грубо говоря по трассе ВЛ меняли через несколько шт, то количество пролетов умножаем на 2) 24*33,3 м=799,2 м подвески провода, посмотрите схему с каких опор снимали и посчитайте нужное Вам количество пролетов, а оснастку если применительно как "хомут на опоре" только
вот я взяла на оснастку применительно "хомут на опоре" измеряется в шт. У меня металлическая лента-10 шт, скрепа-10 шт, комплект промежуточной подвески-5 шт, зажим для ЗП-5 шт, стяжной хомут-10 шт, и как мне посчитать кол-во?, 10+10+5+5+10=40 шт получается "хомута"? еще есть проводник ЗП1 (5 м)... :?  как мне все правильно расценить?
 
у Вас же всего 5 опор, значит 5 комплектов всего
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Справочники (13)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочники
Создание акта по форме №2 (54)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание акта по форме №2
Производство работ по устройству мягкой кровли TEGOLA Типовая технологическая карта на производство работ по устройству мягкой кровли TEGOLA Архив журнала "Вестник Ценообразования и сметного нормирования" 2015 год №1-6 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?