Кабельные линии

Страницы: 1
RSS
Кабельные линии
 
Подскажите подрядчик принес смету в ней позиция покрытие кабеля в траншеи сигнальной леной с использованием расценки ФЕрм08-02-143-01 ???? зачем это необходимо?
 
защита кабеля от повреждений
 
Спасибо. Подскажите количество присоединений жил проводов для кабеля сечением 3*240/25 в соответствии с расценкой Ферм08-02-144-07 ?
 
Цитата
Иринка пишет:
Ферм08-02-144-07
На этот вопрос никто, кроме Вас не ответит. Расценка ФЕРм 08-02-144-07 применяется только при ремонте и реконструкции при присоединении к эксплуатируемому оборудованию (от этого и зависит колво).
 
мне подрядчик написал 9 штук. я то больше склоняюсь к 6
 
Количество присоединений зависит от количества жил в кабеле у Вас кабель трехжильный-значит 6 присоединений, ну и если таких участков несколько значит умножить на количество участков
 
Спасибо большое Елена.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)
Похожие темы Найти еще: кабельные


Присоединение работ из внешних файлов (11)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Присоединение работ из внешних файлов, вывод календарного графика на печать
Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в расчете перехода в цены в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Описание работы конструктора расчета перехода в цены.
Водомерный узел В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Письмо Федерального центра по ценообразованию в строительстве от 24.11.2014 № 1200-21063/ФЦ О порядке  учета дополнительных затрат на прокладку коммуникационных трасс (медные трубки, дренаж, питающий кабель)  при монтаже кондиционеров и сплит систем