Подскажите подрядчик принес смету в ней позиция покрытие кабеля в траншеи сигнальной леной с использованием расценки ФЕрм08-02-143-01 ???? зачем это необходимо?
 
защита кабеля от повреждений
 
Спасибо. Подскажите количество присоединений жил проводов для кабеля сечением 3*240/25 в соответствии с расценкой Ферм08-02-144-07 ?
 
Цитата
Иринка пишет:
Ферм08-02-144-07
На этот вопрос никто, кроме Вас не ответит. Расценка ФЕРм 08-02-144-07 применяется только при ремонте и реконструкции при присоединении к эксплуатируемому оборудованию (от этого и зависит колво).
 
мне подрядчик написал 9 штук. я то больше склоняюсь к 6
 
Количество присоединений зависит от количества жил в кабеле у Вас кабель трехжильный-значит 6 присоединений, ну и если таких участков несколько значит умножить на количество участков
 
Спасибо большое Елена.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)
Похожие темы Найти еще: кабельные


Особенности удаления ресурсов (34)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Особенности удаления ресурсов
Добавление расценок (20)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок при помощи Мастера переноса
ГЭСНмт 81-03-42-2001. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования ГЭСНмт-2001. Сборник № 42. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования комплексных (интегрированных) систем безопасности Письмо Госстрой РФ № 12-349 от 29.12.1993 Письмо Госстроя РФ от 29.12.1993 № 12-349 "О Порядке определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений"