Иринка, Вы же берете расценку из справочника на "Оборудование сигнализации, ....". Чем Вам не нравиться таблица ФЕРм08-02-150? Возьмите расценку применительно. Не забудьте дополнительно взять расценки на установку закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами.
Иринка , не так давно уже приводила рекомендации по монтажу СИП, еще раз: Информационный вестник ГАУ МО Мособлэкспертиза № 3(42) июль - сентябрь 2013г.
Провод СИП-3 на напряжение до 6-10 кВ является одножильным и прокладывается по три в линии. Существует два способа прокладки провода СИП 6-10 кВ: пофазная раскатка при использовании раскаточного механизма с одним тросом-лидером или комплексная раскатка с использованием раскаточного механизма с тремя тросами-лидерами, где одновременно подвешиваются три фазы провода. В связи с этим, при комплексной раскатке самонесущего изолированного провода СИП-3 6-10 кВ, допускается применительно использовать расценки 33-04-009-1 – 33-4-9-11 Сборника ТСНБ-2001 No 33. Для более точного определения стоимости работ при пофазной и комплексной раскатке провода СИП напряжением 6-10 кВ необходимо разрабатывать новые расценки.
Иринка возьме еще это (это первая часть пояснений той же Мособлэкспретизы: Подвеска самонесущего изолированного провода СИП-2 воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ осуществляется при помощи троса-лидера с использованием на опорах специальной поддерживающей арматуры. При составлении смет на прокладку ВЛ-0,4 кВ, с использованием провода СИП-2, необходимо применять расценки 08-02-150-1, 2 сборника ФЕРм-2001 No 8, которые полностью учитывают технологию и затраты труда по прокладке провода СИП на опорах линий электропередачи.
Ирина пишет: СИП-3 6-10 кВ, допускается применительно использовать расценки 33-04-009-1 – 33-4-9-11 Сборника ТСНБ-2001 No 33
Так а, на данный момент по сборникам ФЕР на подвеску СИП3 какие расценки применять что-то я не поняла? по 33-04-009-1...9-11 это по территориальной базе ...
Ни один Заказчик не пропустит ФЕР33-04-017 для СИП-3. Мы разработали свою единичную расценку для СИП-3, заказчик нам утвердил и все равно экспертиза ее режет. Только по 33-04-009-1...9-11
Ирина пишет: Иринка , не так давно уже приводила рекомендации по монтажу СИП, еще раз: Информационный вестник ГАУ МО Мособлэкспертиза № 3(42) июль - сентябрь 2013г.
Провод СИП-3 на напряжение до 6-10 кВ является одножильным и прокладывается по три в линии. Существует два способа прокладки провода СИП 6-10 кВ: пофазная раскатка при использовании раскаточного механизма с одним тросом-лидером или комплексная раскатка с использованием раскаточного механизма с тремя тросами-лидерами, где одновременно подвешиваются три фазы провода. В связи с этим, при комплексной раскатке самонесущего изолированного провода СИП-3 6-10 кВ, допускается применительно использовать расценки 33-04-009-1 – 33-4-9-11 Сборника ТСНБ-2001 No 33. Для более точного определения стоимости работ при пофазной и комплексной раскатке провода СИП напряжением 6-10 кВ необходимо разрабатывать новые расценки.
О применении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
Здравствуйте!
После авторизации или регистрации Вы сможете задать вопрос на Форуме сметчиков.