Согласно спецификации к проекту, делаю лср на электрооборудование, немного запуталась в расценках и технологии
Необходимо установить
вводно-распределительное устройство(в комплекте:трансформатор тока, выключатели автоматич., лампа накаливан., переключатели, предохранители, конденсаторы)
Марка ВРУ1А-13-10УХЛ4 -08-03-572-03 -2шт.
я так понимаю беру эту расценку проставляю по ней кол-во а остальные мат-лы идут за расценкой или же допустим те же самые счетчики трехфазные брать как 08-03-600-02 и автоматич.выключатели -08-03-526..

Распределительный пункт ПР11-1-0.250.04.04.06.30У3-1комплект 8-3-572-4

вот эти шкафчики как взять?ЩРн-48з-036, ШРУ-1-ШРУ-12,ЩУРн-3/12зо-036,ШУ-ОГК-06-220

и вопрос по пускателям магнитным.Я взяла как ТЕРм08-03-530-05 это все от 40А до 100А подходит расценка, но 1 пускатель током до 250А, а тут какую взять(марка ПМ12-250150 Iн=250А)

пост дистанционного управления ПКУ15-19.131-54У -?08-03-532 или 533 что означает в расценке например8-3-532-04  кол-во элементов поста:3...
Изменено: Валентина Логунова - 21.08.2014 08:39:45
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Помогите с расценками на монтаж щитов сетей
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы.   1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Монтаж крана козлового. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
Опора неподвижная и скользящая ППУ-ПЭ
Автор: Ирина Голыш. Здравствуйте, подскажите пожалуйста беру монтаж трубы ст159*4,5-(250)-1 ППУ-ПЭ по ФЕР24-01-041-06, монтаж опор неподвижных и скользящих ППУ-ПЭ брать дополнительно (по 24-01-046-01) или же работа по ...
Монтаж автоматики - как расценить монтаж датчика давления
Автор: Юлия. Добрый день. Прошу помочь расценить монтаж датчика давления тип ПД100-ДИ0,06-111-0,5 и датчика температуры тип дТС145-Pt100.80 (установка на трубопровод) ? Предполагаю, что можно взять расценку ...
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
вот эти шкафчики как взять?ЩРн-48з-036, ШРУ-1-ШРУ-12,ЩУРн-3/12зо-036,ШУ-ОГК-06-220
Брала так: ТЕРм08-03-573-04 далее из БИМа выбирала шкафчики

Пускатель такой не подойдет ТЕРм08-03-530-18?
Изменено: Ольга - 21.08.2014 09:29:24
 
Валентина Логунова Если у Вас ВРУ уже в сборе, то отдельно брать расценки на монтаж приборов не надо.Если же оно пустое, то конечно надо+разводка.
Автоматические выключатели у Вас в щитках наверно.Так что берите расценку как прибор 08-03-575-01
Изменено: Алина - 21.08.2014 09:48:18
 
Цитата
Алина пишет:
Если у Вас ВРУ уже в сборе
в сборе
тогда так? 08-03-571-04 сам ВРУ и 08-03-575-01 присоединение самих счетчиков автоматов трансформаторов...
 
Цитата
Ольга пишет:
из БИМ
что такое бим? =) база наверное или нет?

почему эти шкафчики брать как разводку я думала как 8-3-572-...как блок управления
Изменено: Валентина Логунова - 21.08.2014 09:58:21
 
Цитата
Ольга пишет:
Пускатель такой не подойде
я незнаю, спрашиваю сама марку указала а взрывозащищенный он или нет это я незнаю....по ПЗ цена разная хочется сделать правильно
 
Валентина Логунова Если у Вас ВРУ уже укомплектовано,то отдельным расценочками брать не надо ничего.Только подключение.Такая ситуация и с щитками.
08-03-574-01 разводка,вам же надо будет как то все эти приборчики подключать.

расценка 08-03-575-01- берется на автоматы, когда они ставятся в щиток
 
Цитата
Алина пишет:
ВРУ уже укомплектовано
хорошо ясно, а если же не укоплектовано то тогда как я писала выше брать? сам блок монтаж+счетчики+автоматич.выключатели...и т.д. отдельными расценками?!

подключение как можно подсчитать кол-во жил? и сечение кабеля как берется до 10мм2 и т.д.

И ещё вопрос про кабеля:
у меня несж.марок кабеля ВВГнг-LS, FRLS, кабель КВВГ провода гофротрубы.В проекте сказано что ВВГнгLS проклад-ся по стенам, под слоем штукатурки, в гофротрубах, в лотках

Но как мне узнать или где прочитать в какую трубу можно затянуть той или иной кабель какой по лоткам, в проекте все перечитала ничего нет про это, только схемы, заземление ..и т.д.
 
Посмотрите кабельный журнал, там должно быть подробно расписано какой кабель куда идет и способ его прокладки. Если кабель прокладывается от существующего оборудования то к данному оборудованию надо взять присоединение по расц м08-02-144-01
 
Валентина Логунова

Цитата
Валентина Логунова пишет:
тогда как я писала выше брать? сам блок монтаж+счетчики+автоматич.выключатели...и т.д. отдельными расценками?!
да)


Цитата
Валентина Логунова пишет:
подключение как можно подсчитать кол-во жил?
в зависимости сколько подключаемых концов у приборов.

Цитата
Валентина Логунова пишет:
Но как мне узнать или где прочитать в какую трубу можно затянуть той или иной кабель какой по лоткам, в проекте все перечитала ничего нет про это, только схемы, заземление ..и т.д.
вообще по идее, должен быть кабельный журнал.Если же его нет, то я обычно спрашиваю эту информацию либо у проектировщика( если есть контакты) или же у мастера.
А иногда и сама считаю, в зависимости от размеров здания, светильников, розеток и т.д.(планы ведь есть)
Изменено: Алина - 21.08.2014 10:22:17
 
Цитата
Алина пишет:
Валентина Логунова
Цитата
Валентина Логунова пишет:
тогда как я писала выше брать? сам блок монтаж+счетчики+автоматич.выключатели...и т.д. отдельными расценками?!
да)
Цитата
Цитата
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Цитата
Цитата
подключение как можно подсчитать кол-во жил?
Подключение жил зависит от количества жил кабеля, если трехжильный,значит -6 подключений, если пятижильный-значит-10 подключений и если по схеме таких участков несколько,значит умножить на кол-во участков
Цитата
в зависимости сколько подключаемых концов у приборов.
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Но как мне узнать или где прочитать в какую трубу можно затянуть той или иной кабель какой по лоткам, в проекте все перечитала ничего нет про это, только схемы, заземление ..и т.д.
вообще по идее, должен быть кабельный журнал.Если же его нет, то я обычно спрашиваю эту информацию либо у проектировщика( если есть контакты) или же у мастера.
А иногда и сама считаю, в зависимости от размеров здания, светильников, розеток и т.д.(планы ведь есть)
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 2. Рабочее поле сметы
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Рабочее поле сметы 2. Добавление расценок в смету 3. Поиск по нормативной базе 4. Цветовые маркеры
Вебинар на тему: Определение сметной стоимости строительства с использованием ПК «ГРАНД-Смета 2021»
Вебинар на тему: Определение сметной стоимости строительства с использованием ПК «ГРАНД-Смета 2021». Программа вебинара: • Особенности составления локальных смет в соответствии с новой Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержд...
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 06.07.2021 г.)
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Минстроя России от 17 ноября 2022 г. № 969/пр
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.