Состав работ расценки 4.8-172-6


Страницы: 1
RSS
Состав работ расценки 4.8-172-6
 
Не подскажете что учтено в расценке ТСН 4.8-172-6 Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, внутренний диаметр, мм, до: 25?? каким способом прокладывают эти трубы? во всех расценках нет состава работ..
 
По моему расценка сама о себе говорит.Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, внутренний диаметр, мм, до: 25.Мат.ресурсы-скобы(уже учтены,дополнительно брать ненужно).Для каких целей Вы будете прокладывать трубу?
Изменено: Наталия Шестакова - 25.08.2014 13:17:14
 
Наталия Шестакова СКС. будут проложены по штробам
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Укрупненные нормативы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Укрупненные нормативы цены строительства
Стандартные варианты обновления (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Стандартные варианты обновления нормативных баз в составе ПК ГРАНД-Смета
Пожарная сигнализация (ПC) Система сбора и обработки информации В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)