здр, уважаемые форумчане подскажите. В проекте стоит Е08-02-015-1 стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой, при высоте этажа до 4 м, из керамического кирпича и отдельно добавляется С104-0004-4 утеплитель. Расценка применена не верно и мы ее заменили на Е08-02-015-7. Согласно тех части к сб.8
2.8. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термоизоляционными плитами определяется без учета толщины плит утеплителя.
У нас стена 640м, внутри утеплитель 100мм.
Прошу помочь советом, что значит с внутренней стороны, и если теплоизоляция внутри стены, это значит она с внутренней стороны??? то как считать объем кирпичной кладки?? за вычитом теплоизоляции или она входит в объем кладки??
Кладка кирпичных стен наружных Автор: Наталья Ч. Добрый день! Подскажите пожалуйста. Подрядчик ведет кладкустен кирпичных наружных простых при высоте этажа свыше 4м. В составе данной работы есть расшивка швов кладки. Но подрядчик не выполняет расшивку,...
Кладка стен по 08-02-015-7 Автор: вера. форумчане, подскажите объем Кладкистен по расценке Е08-02-015-7 с утеплителем считать как сумму кирпичной кладки и объем утеплителя, а потом еще добавлять материал утеплителя (так ...
Кирпичная кладка с пенопластом ... Е08-02-015-1 кладка кирп стен, к ней добавлен просто материал С104-0004-4 плиты теплоизоляционные. отдельно работы нет
В составе работ расценки по кладкестен не учтены работы по утеплению стен пенопластом, (они учтены в других расценках 08-02-015-1по8 может сметчик ошибся?), но сметчик в объем работ ...
Кладка кирпичных стен наружных ... что в сметах кирпич обнулен(в данном случае нам это не важно). Вопрос в том, что сметная стоимость и ОЗП варианта , где из стоимости работ по кладке наружных стен я вычитаю расшивку и получаю только кладку получается меньше, чем кладка того же объема внутренних стен(впустошовку). А такого быть не ...
Кладка кирпичных стен наружных ... кирпича на внутренних стенах меньше. Подрядчикам всегда не хватает раствора на м3 кладки, так стоит ли убавлять, то что заложено нормами при кладке наружных стен. А в практике кладка наружных стен, углов, это более сложная и ответственная работа, чем кладка внутренних стен. Это мое мнение из практики ...
вера пишет: Толщина стены (кирпич+теплоизоляция) 640мм из них утеплитель 100мм. Вот когда мы считаем кладку кирпича, мы должны толщину стены брать 640-100 (толщину утеплителья вычитать надо ли) или брать полностью толщину 640мм. Вообщем я запуталась.
II исчисление объемов работ п.2.8.5
Цитата
вера пишет: Прошу помочь советом, что значит с внутренней стороны, и если теплоизоляция внутри стены, это значит она с внутренней стороны??? то как считать объем кирпичной кладки?? за вычитом теплоизоляции или она входит в объем кладки??
II исчисление объемов работ п.2.8.8
Цитата
вера пишет: Например по Е08-02-015-7 кирпичная кладка 1000м3 (здесь работа по утеплителю учтена), к расценке идет дополнительно утеплитель 100м3.
не поняла, в расценке (ФЕР) сидит утеплитель, если не подходит, удалите и возьмите свой
вера В расценке, которую Вы применили Е08-02-015-7 теплоизоляция устанавливается не внутри кирпичной кладки, а за ее пределами с внутренней стороны здания, что подтверждается составом работ по расценке (см скриншот)
но у нас расценка применительно взята. А кирпичная кладка идет так : облицовка 120мм-утеплитель 100мм-кладка кирпичная 380мм. Вот и вопрос как кирпичную кладку считать- с утеплителем или без, и каким документом подтверждается. Подскажите пжл.
вера Считать нужно чистую кладку (без утеплителя - подтверждается п.2.8.8 ТЧ), но толщина стены у Вас какая-то нестандартная получается (должна быть 64 или 51 см, а у Вас 54 см). И по технологии ближе расценка на кладку с воздушной прослойкой по ФЕР08-02-015-01 с укладкой утеплителя по ФЕР26.
Спасибо большое, что ответили. Очень благодарна!!! Но я не оч поняла (мне конечно стыдно за это) например у нас кладка стен кирпичных 100м3-без у теплителя и 10м3 -утеплителя внутри стен объем в расценке 08-...015-7 куда работа по кладке стен и утеплителя входит уже надо исчислять 100+10м3 и получим ТЭР Е08...-015-7 =110м3 и отдельно строкой добавляем С (пенопласт)=10м3 (так как в расценке ресурс открыт) или просто
ТЭР Е08...-015-7 =100м3 (ставит объем только кирпича) С (пенопласт)=10м3
вера пишет: ТЭР Е08...-015-7 =100м3 (ставит объем только кирпича) С (пенопласт)=10м3
2.8.8. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термоизоляционными плитами определяется без учета толщины плит утеплителя. Состав работ 01. Кладка стен из кирпича. 02. ........... 03. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках. 04.........
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при добавлении в смету стоимости материалов и обрудования по фактическим ценам.
1. Материалы по фактическим ценам
00:19 Как вручную добавить в смету несколько позиций с фактической стоимостью?
04:04 Как учесть...
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 11 марта 2024 г.)
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.