Необходимо подвесить провод СИП2 у заказчика в смете применена расценка 33-04-008-03, насколько я знаю что могу применить расценку прямую по 33-04-017...как мне её обосновать что могу применять именно её, заказчик противный любит читать тех.части бумажонки всякие...ведь это новая редакция расценка новая в тех.части что надо применять именно её на эту работу я не увидела, т.к. она новая расценка


по поводу демонтажа провода -33-04-040-01 ? и демонтаж подкоса -как 33-04-042-01 можно?

и ещё чисто по применению базы смета у них составлена на 3кв.2014г. и идут материалы по старой базе СЦМ502-9001-90136, я не могу найти их ни по шифру книги нет бумажной на руках, как быть?и применяется переводной в текущие цена на мат-ы к=5,04??? квартал то 3 , значит и коэф-т другой этот коэф-т применялся на 2кв.14 года к ФЕР на материалы...
Изменено: Валентина Логунова - 16.09.2014 12:27:47
 
Проподвескуужеписалиинеодинразпоищитевтемахнадемонтажимонтаж­прямыерасценкиестькакиеещекоэффициентыподкосможно
взятьикакодностоечную
Иещечистопоприменениюбазыявообщенепонялчтовыспроситьхотели
P/S нувыменяпоняли... (могу запятых отсыпать, если у Вас кончились)
Изменено: Atlant - 16.09.2014 12:37:08
 
Цитата
Atlant пишет:
могу запятых отсыпать если у Вас кончились
это стёп с вашей стороны?
у меня знаете ли времени особо нет, на орфографию и расставление по правилам русского языка запятых, я не для этого на форум пишу...поэтому ваш ответ в такой форме мне непонятен
Цитата
Atlant пишет:
Проподвескуужеписалиинеодинразпоищитевтемахнадемонтажимонтаж­прямыерасценкиестькакиеещекоэффициентыподкосможно
взятьикакодностоечную
поискала на форуме, это имеется ввиду?
При составлении смет на прокладку ВЛ-0,4 кВ, с использованием провода СИП-2, необходимо применять расценки 08-02-150-1, 2 сборника ФЕРм-2001 No 8, которые полностью учитывают технологию и затраты труда по прокладке провода СИП на опорах линий электропередачи.

с выходом базы 2014 г. ФЕРМ08-02-150-1 перенесли в ФЕР33-04-017.

я где-то что-то неправильно написала,что вы меня посылаете на форум так сказать "поискать".....??

вы старую базу по шифрам СЦМ не застали?попробуйте по этому шифру в своей программе найти
СЦМ502-9001-90136 провод СИП-2 2х16мм2 базовая цена 4732,56 к фер.
сейчас шифры на материалы идут по ТССЦ или по ФССЦ или и это непонятно....
Изменено: Валентина Логунова - 16.09.2014 12:53:39
 
Валентина Логунова обосновать фер 33-4 -17  тем, что у вас подвеска сип, а не изолированного провода.
 
Цитата
елена пишет:
Валентина Логунова обосновать фер 33-4 -17 тем, что у вас подвеска сип, а не изолированного провода.
Вот именно))
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Учет выполнения (11)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Учет выполнения
Учет выполнения, окончание (13)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Учет выполнения, окончание составления акта. Подписи. Вывод документов на печать
Минрегион РФ Письмо № 27854-СМ/08 от 29.10.2008

Об определении расхода ресурса 408-0200 "Смесь песчано-гравийная природная"

Вестник ценообразования и сметного нормирования №1(178) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?