Необходимо подвесить провод СИП2 у заказчика в смете применена расценка 33-04-008-03, насколько я знаю что могу применить расценку прямую по 33-04-017...как мне её обосновать что могу применять именно её, заказчик противный любит читать тех.части бумажонки всякие...ведь это новая редакция расценка новая в тех.части что надо применять именно её на эту работу я не увидела, т.к. она новая расценка
по поводу демонтажа провода -33-04-040-01 ? и демонтаж подкоса -как 33-04-042-01 можно?
и ещё чисто по применению базы смета у них составлена на 3кв.2014г. и идут материалы по старой базе СЦМ502-9001-90136, я не могу найти их ни по шифру книги нет бумажной на руках, как быть?и применяется переводной в текущие цена на мат-ы к=5,04??? квартал то 3 , значит и коэф-т другой этот коэф-т применялся на 2кв.14 года к ФЕР на материалы...
Подвеска провода при 50 опорах Автор: Наталья. Доброе утро! У вас подвескапровода СИП? Расценка ФЕР33-04-009-06 обычно применяется при подвеске голых (не защищенных) проводов. На СИП есть прямая расценка ФЕР33-04-017-01.
Подвеска провода при 50 опорах Автор: Елена. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста. Подвеска защищенных проводов ВЛ-10 кВ............ при 50 опорах на 1 км ФЕР33-04-009-06, 0,01 км линии это дополнительно мне сколько то опор брать? или нет
Подвеска провода при 50 опорах ... то ли расценку брать на подвеску СИП, то ли на ВЛ 10кВ в населенной местности "
а вы в какой базе считаете? есть прямая норма ГЭСН33-04-020-01 Подвескапровода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии:
причем подвешивают их на траверсах
[...](https://domikelectrica....
Подвеска провода при 50 опорах Автор: Наталья. Нет, не смущает, что ВЛ-10 кВ, это единственная прямая расценка на подвескупровода СИП. Естественно с пометкой "применительно", если СИП3 или СИП4, а не СИП2 как указано в расценке.
Подвеска провода при 50 опорах Автор: Елена. "Подвеска защищенных проводов ВЛ-10кВ в населенной местности сечением свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провод) при 50 опорах на 1 км" это в ведомости объемов ...
Atlant пишет: могу запятых отсыпать если у Вас кончились
это стёп с вашей стороны? у меня знаете ли времени особо нет, на орфографию и расставление по правилам русского языка запятых, я не для этого на форум пишу...поэтому ваш ответ в такой форме мне непонятен
поискала на форуме, это имеется ввиду? При составлении смет на прокладку ВЛ-0,4 кВ, с использованием провода СИП-2, необходимо применять расценки 08-02-150-1, 2 сборника ФЕРм-2001 No 8, которые полностью учитывают технологию и затраты труда по прокладке провода СИП на опорах линий электропередачи.
с выходом базы 2014 г. ФЕРМ08-02-150-1 перенесли в ФЕР33-04-017.
я где-то что-то неправильно написала,что вы меня посылаете на форум так сказать "поискать".....??
вы старую базу по шифрам СЦМ не застали?попробуйте по этому шифру в своей программе найти СЦМ502-9001-90136 провод СИП-2 2х16мм2 базовая цена 4732,56 к фер. сейчас шифры на материалы идут по ТССЦ или по ФССЦ или и это непонятно....
Разъяснение Союз инженеров-сметчиков О некоторых вопросах формирования сметы контракта в системе государственных (муниципальных) закупок в связи с принятием Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 06.08.2019 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.