Расценка по прокладке кабеля

Страницы: 1
RSS
Расценка по прокладке кабеля
 
В ЛСР на монтаж ЩУ теплового узла, расценку на затягивание кабеля ВВГнг 4х4 в гофрированную трубу и монтаж по стенам и прочим конструкциям я применила 2 расценки:
1.ФЕРм08-02-148-01 Кабель в проложенных трубах ,блоках и коробах.
2.ФЕРм08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям.
Правильно ли я применила расценки, теперь не уверена?
 
=) уверены вы или нет не знаю, расценки в общем верны
 
Татьяна, правильно применять на затягивание расценки: м08-02-412-3(10) "Затягивание провода в проложенные труби и металлические рукава"
 
Труба винилпластовая по стенам - это расценки м08-02-409-1(3).
 
Цитата
Татьяна Александрова пишет:
Труба винилпластовая по стенам - это расценки м08-02-409-1(3).
Есть прямая расценка ФЕРм08-10-010-01 "Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей"
 
Цитата
Д,И, пишет:
Цитата
Татьяна Александрова пишет:
Труба винилпластовая по стенам - это расценки м08-02-409-1(3).
Есть прямая расценка ФЕРм08-10-010-01 "Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей"
Похоже, новая расценка.....Спасибо!!! Я не знала про нее :)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Ресурсный метод - Мастер создания ЛС в ПП SmetaWIZARD
Описание работы по созданию формы локальной сметы с помощью мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Работа с зимним удорожанием в смете (15)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с зимним удорожанием в смете
Автоматика (устройства пускорегулирующие) В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Вестник ценообразования и сметного нормирования №7(184) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?