Кладка стен по 08-02-015-7

Страницы: 1
RSS
Кладка стен по 08-02-015-7
 
форумчане, подскажите объем Кладки стен по расценке Е08-02-015-7 с утеплителем считать как сумму кирпичной кладки и объем утеплителя, а потом еще добавлять материал утеплителя (так как он в ресурсах принимается по проекту отдельной строкой), то есть

Е08-02-015-7 м3 10 (допустим 8 кирпичная кладка и 2 утеплитель)
С (утеплитель) м3 2

или
Е08-02-015-7 м3 8 (только кипричная кладка)
С (утеплитель) м3 2

СПАСИБО
Изменено: вера - 07.10.2014 19:09:51
 
Объем кирпичной кладки считают только чисто кирпич, а если кладка с утеплителем, в расценке ФЕР08-02-015-7 есть в ресурсах (104-0004:Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) 0,202м3/ на 1м3 кладки)
 
ТЧ 2.8.8. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термоизоляционными плитами определяется без учета толщины плит утеплителя.
 
то есть по расценке Е08-02-015-7 я объем кирпичных стен в м3 определяю 8м3+2 м3 (объем кирпичной кладки плюс объем утеплителя)??? я правильно поняла???
Изменено: вера - 07.10.2014 19:07:21
 
Цитата
,
Изменено: вера - 07.10.2014 19:09:07
 
вера см ответы 2,3 - берете только чистый объем кирпича (без учета утеплителя).
 
СПАСИБО большое Всем за помощь!!!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Составление актов выполненных работ (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Анализ итогов, вывод на печать, составление актов выполненных работ
Подключение нормативных баз (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Подключение нормативных баз в ПК «ГРАНД-Смета»
Система контроля и управления доступом В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Приказ МКЭ-ОД/16-28 от 27.06.2016 Об утверждении Сборника коэффициентов пересчета в текущий уровень сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001. Выпуск 117. Сборник № 06/2016, июнь 2016 г.