форумчане, подскажите  объем Кладки стен по расценке Е08-02-015-7 с утеплителем считать как сумму кирпичной кладки и объем утеплителя, а потом еще добавлять материал утеплителя (так как он в ресурсах принимается по проекту отдельной строкой), то есть

Е08-02-015-7   м3     10 (допустим 8 кирпичная кладка и 2 утеплитель)
С (утеплитель)  м3    2

или
Е08-02-015-7 м3  8  (только кипричная кладка)
С (утеплитель) м3 2

СПАСИБО
Изменено: вера - 07.10.2014 19:09:51
 
Объем кирпичной кладки считают только чисто кирпич, а если кладка с утеплителем, в  расценке ФЕР08-02-015-7 есть в ресурсах (104-0004:Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) 0,202м3/ на 1м3 кладки)
 
ТЧ 2.8.8. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термоизоляционными плитами определяется без учета толщины плит утеплителя.
 
то есть по расценке Е08-02-015-7  я объем кирпичных стен в м3 определяю 8м3+2 м3 (объем кирпичной кладки  плюс объем утеплителя)??? я правильно поняла???
Изменено: вера - 07.10.2014 19:07:21
 
Цитата
,
Изменено: вера - 07.10.2014 19:09:07
 
вера  см ответы 2,3 - берете только чистый объем кирпича (без учета утеплителя).
 
СПАСИБО большое Всем за помощь!!!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Добавление свободного ресурса (33)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление свободного ресурса
Продолжение составления сметы (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Продолжение составления сметы
ТТК. Герметизация стыков крупнопанельных жилых зданий с применением двухкомпонентных бутилкаучуковых мастик Гермабутил ТТК. Герметизация стыков крупнопанельных жилых зданий с применением двухкомпонентных бутилкаучуковых мастик Гермабутил ВСН 53-86(р) ВСН 53-86(р). Ведомственные строительные нормы  правила оценки физического износа жилых зданий.