Какую расценку применить на монтаж прожектора с лампой
 
Добрый день! В смете нужно указать монтаж прожектора с лампой 10 000 кВт, применяю ФЕРм08-03-596-02, что можно добавить ещё. Высота всего 1,5 м.
 
Стоимость прожектора и лампы
 
Если есть земляные, бетоные работы(или может на основу крепите со сверлением), окраска, подключение
 
Прокладку кабеля не забудьте. Она может быть как наружная, так и в трубе
 
Цитата
Юлия пишет:
Высота всего 1,5 м.
это высота светильника или чего?Спрашиваю , т.к. вы применяете расценку на монтаж на земле
Изменено: Валентина Логунова - 08.10.2014 11:20:47
 
10000 кВт -вы не ошиблись? 1 кВт-1000 Вт
 
ФЕРм08-03-596-02- сама за себя так говорит- нет никакой ошибки
 
Расценка говорит о лампе на 1000 Вт, если у Юлии 10000 кВт - то это 10000000 Вт
 
скорее всего хотя бы 10 000 Вт, потому как лампы на 10 000 кВт просто не существует))
 
О, да, согласна.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Присоединение работ из внешних файлов (11)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Присоединение работ из внешних файлов, вывод календарного графика на печать
Экспертиза накладных расходов (7.4)
Этот видеоурок создан для того, чтобы научить пользователя программы ГрандСмета проводить экспертизу НР и СП, индексов и текущих цен.
Монтаж панелей перекрытия Типовая технологическая карта разработана на монтаж панелей перекрытия МДС 81-2-12-2011 Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры