Фильтр сетчатый для очистки воды

Фильтр сетчатый для очистки воды

Фильтр сетчатый для очистки воды
 
Подскажите пожалста, какую расценку можно применить на установку фильтров сетчатых для очистки воды, диам. 65 или брать их просто материалом к установке трубопровода?
 
В 18 сборнике ведь есть расценка на Установку фильтров - 18-06-007.
 
Они же воздушные, для очистки воды тоже их можно применить?
 
Подскажите еще пожалста, применимы ли расценки на устройство фасонных частей по сборнику 22 на работы по внутреннему водоснабжению?
 
Цитата
Карина пишет:
они же воздушные, для очистки воды тоже их можно применить?
ФЕР 18 -не вентиляция - отопление (в ресурсах - фильтр для очистки воды),я бы еще фланцы взяла, всё таки Ду65
 
Цитата
Карина пишет:
Подскажите еще пожалста, применимы ли расценки на устройство фасонных частей по сборнику 22 на работы по внутреннему водоснабжению?
нет, внутренние трубопроводы - ФЕР16
 
Спасибо Танечка!
 
Я брала фильтры как арматуру фланцевую по 16 сборнику.
Изменено: Наталия Шестакова - 10.10.2014 16:49:23
 
Цитата
Таня пишет:
Цитата
Карина пишет:
Подскажите еще пожалста, применимы ли расценки на устройство фасонных частей по сборнику 22 на работы по внутреннему водоснабжению?
нет, внутренние трубопроводы - ФЕР16
А я беру и по 22, если фасонина полиэтиленовая на внутренние водопроводы.
 
Карина  Есть прямая расценка ФЕР18-06-007-05 (см. ответ 5). Механический фильтр и для системы отопления, и для водоснабжения имеют одинаковую конструкцию и технологию монтажа.
 
Цитата
елена пишет:
Есть прямая расценка ФЕР18-06-007-05
Меня смущает в составе работ:установка фильтров на готовое основание.
 
Цитата
Мария Ульянова пишет:
Цитата
елена пишет:
Есть прямая расценка ФЕР18-06-007-05
Меня смущает в составе работ:установка фильтров на готовое основание.
Вдобавок к этому сетчатый фильтр может быть и муфтовым и фланцевым. Конкретная марка не указана в вопросе.  Не указано какими расценками проведена прокладка трубопровода. Потому и обсуждение довольно абстрактно.
 
Да, но в расценки по 18 сборнику присутствуют фланцы и под муфтовую арматуру брать ну очень применительно и часто берут по ней. Хотя зависит от проверяющего. Ну и, конечно, зависит от трудозатрат, если брать что-то другое
Изменено: Терра - 06.11.2014 23:32:42
 
Применительно я тоже беру по 22, если нет в 16 или18
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Olga пишет:
беру по 22
заманчиво, но наружные сети, скорее всего не пропустят. А поскольку у меня все медно-муфтовое, то возьму как муфтовую по 12м.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в таблице затрат в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов для каждой строки локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Добавление в смету расценок (3.4.)
Видеоурок показывает, как добавлять расценки в смету из нормативной базы, а также показаны действия с неучтенными материалами в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
О применении нескольких понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве
Об утверждении изменений в сметные нормы
Октябрь 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.