Фильтр сетчатый для очистки воды

Фильтр сетчатый для очистки воды

Фильтр сетчатый для очистки воды
 
Подскажите пожалста, какую расценку можно применить на установку фильтров сетчатых для очистки воды, диам. 65 или брать их просто материалом к установке трубопровода?
 
В 18 сборнике ведь есть расценка на Установку фильтров - 18-06-007.
 
Они же воздушные, для очистки воды тоже их можно применить?
 
Подскажите еще пожалста, применимы ли расценки на устройство фасонных частей по сборнику 22 на работы по внутреннему водоснабжению?
 
Цитата
Карина пишет:
они же воздушные, для очистки воды тоже их можно применить?
ФЕР 18 -не вентиляция - отопление (в ресурсах - фильтр для очистки воды),я бы еще фланцы взяла, всё таки Ду65
 
Цитата
Карина пишет:
Подскажите еще пожалста, применимы ли расценки на устройство фасонных частей по сборнику 22 на работы по внутреннему водоснабжению?
нет, внутренние трубопроводы - ФЕР16
 
Спасибо Танечка!
 
Я брала фильтры как арматуру фланцевую по 16 сборнику.
Изменено: Наталия Шестакова - 10.10.2014 16:49:23
 
Цитата
Таня пишет:
Цитата
Карина пишет:
Подскажите еще пожалста, применимы ли расценки на устройство фасонных частей по сборнику 22 на работы по внутреннему водоснабжению?
нет, внутренние трубопроводы - ФЕР16
А я беру и по 22, если фасонина полиэтиленовая на внутренние водопроводы.
 
Карина  Есть прямая расценка ФЕР18-06-007-05 (см. ответ 5). Механический фильтр и для системы отопления, и для водоснабжения имеют одинаковую конструкцию и технологию монтажа.
 
Цитата
елена пишет:
Есть прямая расценка ФЕР18-06-007-05
Меня смущает в составе работ:установка фильтров на готовое основание.
 
Цитата
Мария Ульянова пишет:
Цитата
елена пишет:
Есть прямая расценка ФЕР18-06-007-05
Меня смущает в составе работ:установка фильтров на готовое основание.
Вдобавок к этому сетчатый фильтр может быть и муфтовым и фланцевым. Конкретная марка не указана в вопросе.  Не указано какими расценками проведена прокладка трубопровода. Потому и обсуждение довольно абстрактно.
 
Да, но в расценки по 18 сборнику присутствуют фланцы и под муфтовую арматуру брать ну очень применительно и часто берут по ней. Хотя зависит от проверяющего. Ну и, конечно, зависит от трудозатрат, если брать что-то другое
Изменено: Терра - 06.11.2014 23:32:42
 
Применительно я тоже беру по 22, если нет в 16 или18
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Olga пишет:
беру по 22
заманчиво, но наружные сети, скорее всего не пропустят. А поскольку у меня все медно-муфтовое, то возьму как муфтовую по 12м.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Импорт сметы в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта при помощи импорта данных из смет созданных в какой либо сметной программе в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Присоединение работ из внешних файлов (11)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Присоединение работ из внешних файлов, вывод календарного графика на печать
Документы сметчика
ТТК. Инструкция по устройству кровель типовых жилых домов с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по Республике Татарстан
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.