Устройство водостока с кровли


Страницы: 1
RSS
Устройство водостока с кровли
 
Подскажите расценки)
1 Доп. крепление саморезами установленных сливов кровли
2 Монтаж с автовышки водоприемного желоба Д100мм
3 Установка водоприемных воронок д100
4 монтаж водосточных труб
 
ЕНиР7-10 Навеска водосточных труб с площадки телескопической автовышки с креплением ухватов при помощи монтажного пистолета
ГЭСН12-01-009-01-02 Устройство желобов
ЕНиР5.1-22-1применительно - доп.крепление саморезами
ГЭСН16-7-2 Установка воронок
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Разве можно в одной смете "лепить" ЕНиР и ГЭСН? А по ТЕР если,то как?
 
Цитата
Династия пишет:
Разве можно в одной смете "лепить" ЕНиР и ГЭСН?
Иногда можно

Цитата
Династия пишет:
А по ТЕР если,то как?
Вы не хотите учиться пользоваться сборниками. Все это должно быть и в ТЕР, если есть в ФЕР, работы старые. Вам уже говорили здесь, что ГЭСН/ФЕР/ТЕР взаимосвязаны
 
Цитата
Мария Ульянова пишет:
Цитата
Династия пишет:
Разве можно в одной смете "лепить" ЕНиР и ГЭСН?
Иногда можно
Цитата
Династия пишет:
А по ТЕР если,то как?
Вы не хотите учиться пользоваться сборниками. Все это должно быть и в ТЕР, если есть в ФЕР, работы старые. Вам уже говорили здесь, что ГЭСН/ФЕР/ТЕР взаимосвязаны
Я хочу! Но не могу понять как ЕНиР перевести в ТЕР,ГЭСН то знаю..........
 
Не хотите, что бы понять надо сесть и прочитать, сравнить, проанализировать. Прочитайте что такое ЕНиР в любом старом учебнике и ОП к ЕНиР (что это за расценки и из чего состоят, что включено) сравните с расценкой ФЕР/ТЕР. ЕНиР заносится отдельной строкой в смету, заполняются только те столбцы, которые определяются ЕНиР, ну и соответственно кол-во, ед. изм. А при расчете концовки следить, чтобы то что учтено ЕНиР не было повторно начислено, кроме НДС. ВСЕ. Нужно только взять и прочитать.
 
Цитата
Oksana Starostina пишет:
4 монтаж водосточных труб
Монтаж водосточных труб можно посчитать так: ФЕР12-01-008-01 минус ФЕР12-01-008-02 ( останутся одни водосточные трубы).
 
Мария Ульянова пишет:
Цитата
Династия пишет:
Разве можно в одной смете "лепить" ЕНиР и ГЭСН?
Иногда можно

Мария Ульянова, Вы пишете, что можно в смете использовать и ТЕРы и ЕНиРы. Но ведь это смешно. ЕНиРы разработаны для нормировщиков, для рассчета зарплаты работника, могут использоваться для составления калькуляций. В приведенной Вами прз ЕНиР 7-10 учтена только голая зарплата кровельщика 4 разряда в ценах 1984 г. Работа машиниста телевышки не учтена. А где стоимость используемого материала, эксплуатации телевышки, вспомогательных механизмов? На эту работу не накрутятся накладные и сметная прибыль. И как можно в смету вставлять ГЭСН - это Элементные сметные нормы. В них нет стоимости трудозатрат и материалов. Все это есть в ФЕРах, составленных на основании ГЭСН и в ТЕРах, привязанных по областям.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: кровли


Изменения и дополнения СНБ-2001 (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Изменения и дополнения сметно-нормативной базы 2001 года
Индексы пересчета в текущие цены (5.2)
Видеоурок показывает все способы применения индексов пересчета в текущие цены, которые доступны пользователю программы ГрандСмета.
Березин А.О. "Определение объемов строительно-монтажных работ" Курс лекций посвещен правилам подсчета объемов работ по чертежам и спецификациям. Минстрой РФ Приказ № 395/пр от 03.06.2015г О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.