Доброго утра всем, подскажите, пожалуйста какую расценку в ТЕРм можно применить для монтажа автоматического выключателя 1600А. Заранее спасибо.
Монтаж автоматического выключателя
07.11.2014 08:34:08 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж автоматического
Врезка в трубопровод
Автор: Георгий. 16 сборник не пойдет, потому как это "Игорь пишет: Монтаж системы автоматического водяного пожаротушения." тут весь трубопровод по ФЕРм12
Автор: Георгий. 16 сборник не пойдет, потому как это "Игорь пишет: Монтаж системы автоматического водяного пожаротушения." тут весь трубопровод по ФЕРм12
Автор: Игорь. Коллеги, добрый день. Так получилось, что смету согласовываем с заказчиком уже после того как выдана РД и сделана часть работ. Монтаж системы автоматического водяного пожаротушения. По проекту все соединения трубопроводов выполнены с помощью переходов и тройников (вплоть до Ду-159)....
Расход долот при устройстве закрытого подземного перехода методом ГНБ
... 12 ммкм3,4742 29ФЕР25-02-142-04Сварка по комбинированной технологии «механизированная (полуавтоматическая) сварка проволокой сплошного сечения, автоматическая сварка порошковой проволокой» труб условным диаметром 700 мм, толщина стенки: 11 ммкм3,4742 Монтаж и демонтаж установки ГНБ, сварка труб для ННБшт2 30ФЕР04-01-084-03Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением ...
... 12 ммкм3,4742 29ФЕР25-02-142-04Сварка по комбинированной технологии «механизированная (полуавтоматическая) сварка проволокой сплошного сечения, автоматическая сварка порошковой проволокой» труб условным диаметром 700 мм, толщина стенки: 11 ммкм3,4742 Монтаж и демонтаж установки ГНБ, сварка труб для ННБшт2 30ФЕР04-01-084-03Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением ...
Установка выключателей автоматических
... нашла, в частности 1. По какой расценке следует определять установку автоматических выключателей в модульные щиты?2. По какой расценке следует ... ... раздела 4 «Низковольтные комплектные устройства» отдела 03 Сборника на монтаж оборудования № 8 «Электротехнические установки» затраты на установку ...
... нашла, в частности 1. По какой расценке следует определять установку автоматических выключателей в модульные щиты?2. По какой расценке следует ... ... раздела 4 «Низковольтные комплектные устройства» отдела 03 Сборника на монтаж оборудования № 8 «Электротехнические установки» затраты на установку ...
07.11.2014 08:50:06
Изменено: | |||
07.11.2014 08:55:29
Марку выключателя напишите
| |
07.11.2014 09:58:40
Напишите на какое напряжение рассчитан, маслянный или воздушный
| |
07.11.2014 10:19:20
8-3-526 не подходит, она на ток до 25А
| |
07.11.2014 10:26:15
8-3-526 на ток до 630А
| |
07.11.2014 10:29:22
Я согласна с Еленой, нужно знать на какое напряжение и КАКОЙ это выключатель. Что за марка выключателя? Но, Наталья молчит.
| |
07.11.2014 10:32:49
если модульный, то м08-03-575-01 (Приборы и аппараты) если изолированный или в корпусе, то м08-03-526-... | |
07.11.2014 11:00:18
А мне кажется, что этот выключатель нужно брать по ФЕРм08-01-058 Выключатели нагрузки (в зависимости от привода)
| |
08.11.2014 00:14:30
ФЕРм08-03-526-005 - в вопросе четко написано автоматический выключатель 1600А. Марка может быть ВА, VL, NZM4... (в зависимости от производителя). Технология его установки ничем не отличается от монтажа автомата на 630А.
Изменено: | |
08.11.2014 16:52:30
Хотелось бы уточнить где ставится этот выключатель
Изменено: | ||||