трансформатор ТОЛ-10-1М 100/5


Страницы: 1
RSS
трансформатор ТОЛ-10-1М 100/5
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как расценить монтаж трансформатора ТОЛ-10-1М 100/5? Заранее спасибо.
 
ТЕРм08-01-006 Трансформаторы тока
 
Цитата
Татьяна пишет:
ТЕРм08-01-006 Трансформаторы тока
Татьяна, по вашему варианту с 35 кВ начинаются, у меня 10 кВ, я так понимаю...может мне ТЕРм08-01-053-01 больше подойдет?
 
да, вы абсолютно правы.
 
Татьяна, спасибо :)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: трансформатор


Справочники (13)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочники
Восстановление расценок по шифру (19)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Восстановление расценок по шифру
Нормы времени на работы по сервисному обслуживанию оргтехники Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и организационной техники (ОТ) и сопровождению программных средств (ПС)  предназначены для расчета трудоемкости работ, установления нормированных заданий, а также для определения численности работников, занятых сервисным обслуживанием, текущим ремонтом ПЭВМ и ОТ и сопровождением программных средств в организациях Индексы-дефляторы до 2019 года Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2019 г., в % г/г  (базовый вариант)