Расценка на монтаж клапана регулирующего трехходового Danfoss
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.
BIM-завтрак «Решения для автоматизации сметных расчетов в проектах Autodesk Revit»

Расценка на монтаж клапана регулирующего трехходового Danfoss

Страницы: 1
RSS
Расценка на монтаж клапана регулирующего трехходового Danfoss
 
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж клапана регулирующего трехходового Danfoss в смете на реконструкцию системы отопления, водоснабжения и канализации. Я применяю ТЕР16-05-002 Установка вентилей, задвижек, затворов ... Правильно ли это. Или нужно брать по ТЕРм12.
 
Если без электропривода, то по ТЕР16-05-002, если он с электроприводом, то по ТЕРм12
Изменено: Татьяна - 11.11.2014 09:29:09
 
Спасибо) С электроприводом.
 
Цитата
по ТЕР16-05-002
а почему не по 16-05-001?
 
Цитата
а почему не по 16-05-001?
Мария, клапан с электроприводом (ТЕРм12 - как и в случае Вашего затвора).
 
Цитата
по ТЕР16-05-002

а почему не по 16-05-001?
потому что чугунный, я полагаю
 
Алла, напишите нам марку, а то мы умираем от любопытства тут все:)
 
Татьяна "потому что чугунный, я полагаю"

- Не уверена ;)
Наталья Ч. "Алла, напишите нам марку, а то мы умираем от любопытства тут все:)"

- Ну да. Как всегда вопрос в конкретизации :)
 
Клапан регулирующий VGF 33 Ду40 Kv 16065B0784  :)
 
Таки чугун :)
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Разные редакции нормативных баз (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Использование разных редакций нормативных баз
Мастер создания локальной сметы в ПП SmetaWIZARD
Описание работы мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Создание формы, формирование структуры сметы: виды расчетов и настройка структуры.
Система бесперебойного питания Локальный сметный расчет на монтаж системы бесперебойного питания МДС 81-35.2004 (редакция 2012) Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (ред. 2012 год)