Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж клапана регулирующего трехходового Danfoss в смете на реконструкцию системы отопления, водоснабжения и канализации. Я применяю ТЕР16-05-002 Установка вентилей, задвижек, затворов ... Правильно ли это. Или нужно брать по ТЕРм12.
Расценка на монтаж клапана регулирующего трехходового Danfoss
11.11.2014 09:20:54 | |
11.11.2014 09:26:41
Если без электропривода, то по ТЕР16-05-002, если он с электроприводом, то по ТЕРм12
Изменено: | |
11.11.2014 10:02:53
Спасибо) С электроприводом.
| |
11.11.2014 10:15:45
| |||
11.11.2014 10:33:19
| |||
11.11.2014 10:57:47
| |||
11.11.2014 11:12:18
Алла, напишите нам марку, а то мы умираем от любопытства тут все:)
| |
11.11.2014 11:59:28 Татьяна "потому что чугунный, я полагаю" - Не уверена Наталья Ч. "Алла, напишите нам марку, а то мы умираем от любопытства тут все:)" - Ну да. Как всегда вопрос в конкретизации | |
11.11.2014 12:08:36
Клапан регулирующий VGF 33 Ду40 Kv 16065B0784 | |
11.11.2014 12:14:51
Таки чугун | ||||