Не могу подобрать расценку!!!! Нужно разрезать металлическую трубу Д=400 мм в коллекторе ВДОЛЬ (без снятия с места), чтобы получился лоток и уложить в него ПНД-300. Общая длина 850 м. Помогите..
Расценка на разрезать металлическую трубу Д=400 мм в коллекторе ВДОЛЬ
12.11.2014 14:19:02 | |
Похожие темы:Найти еще: металлическую трубу
Демонтаж ограждения - какие расценки применять
Автор: Лена. 1. Каркас ограждения из металлических уголков с заполнением металлической сеткой рабица, крепеж каркаса на металлических трубах (опорные столбики). Состав: ограждение, калитка одностворчатая распашная, ворота двустворчатые распашные. Высота ограждения около ...
Автор: Лена. 1. Каркас ограждения из металлических уголков с заполнением металлической сеткой рабица, крепеж каркаса на металлических трубах (опорные столбики). Состав: ограждение, калитка одностворчатая распашная, ворота двустворчатые распашные. Высота ограждения около ...
Затягивание гофрированных труб в металлические
Автор: Светлана. Добрый день! Нужно ли брать коэффициент на трубы при затягивании гофрированных труб в металлические по ФЕР22-05-003? Спасибо.
Автор: Светлана. Добрый день! Нужно ли брать коэффициент на трубы при затягивании гофрированных труб в металлические по ФЕР22-05-003? Спасибо.
Расценка на прокладку силового кабеля в металлической трубе
Автор: Olga. Станислава, прокладку полиэтиленовых труб по ГЭСН34-02-003 но в дефектовке у вас труба металлическая, прокладка кабеля в земле в металлической трубе не разрешается!
Автор: Olga. Станислава, прокладку полиэтиленовых труб по ГЭСН34-02-003 но в дефектовке у вас труба металлическая, прокладка кабеля в земле в металлической трубе не разрешается!
Затягиваем в трубу два кабеля (провода) разного сечения
... сечением 25мм2. Есть три варианта применения расценок. 1) вариант подрядной организации " 4.8-175-8 затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 4.8-175-4 затягивание проводов ...
... сечением 25мм2. Есть три варианта применения расценок. 1) вариант подрядной организации " 4.8-175-8 затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 4.8-175-4 затягивание проводов ...
Расценка на установку металлического ограждения на металлических столбах
... железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2м". Но по факту произвели установку металлического ограждения на металлических столбах, в самой смете была заложена труба для столбов, ненужные материалы убраны. После проверки пришло предписание о нарушении, что данная расценка не соответствует действительности....
... железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2м". Но по факту произвели установку металлического ограждения на металлических столбах, в самой смете была заложена труба для столбов, ненужные материалы убраны. После проверки пришло предписание о нарушении, что данная расценка не соответствует действительности....
12.11.2014 14:24:30
Применительно 9-05-006-...
| |
12.11.2014 14:30:05
Спасибо, но не подходит. Резка газовая должна быть и толщина не та..... :?
| |
12.11.2014 14:59:01
Нет ничего прямого. Есть резка бетона...но это, по-моему, еще хуже. Есть резка труб поперечная, там единица измерения "1 рез" - тоже не очень((
| |
12.11.2014 14:59:04
Е04-02-007-08 Резка обсадных труб наружным диаметром до 426 мм
| |
12.11.2014 15:00:28
| |||
12.11.2014 15:19:17
Изменено: | |||
12.11.2014 18:08:38
спасибо, я как раз так и собиралась сделать- пересчитать резы в метры. только какой диаметр взять, наверное по максимуму?
| |
13.11.2014 08:15:43
Я думаю, у вас и так max. Ду(внутренний)=400мм, Дн(наружный) =426мм(по ГОСТу)
| |
20.11.2014 06:17:19
А почему вы не используете ФЕРр66-16-08(23 или 38) ?
| |
21.11.2014 05:43:49
Да почти такой же, только уменьшить трудозатраты на снятие?
| |
21.11.2014 08:34:11
А если еще пофантазировать, можно из существующей трубы "сделать"лоток по 38-му-ничего, что она в горизонтальном положении-перевести в тн. Изменено: | |||
22.11.2014 01:28:35
Я бы все- таки взяла работу механизма. Ну а калькуляцию даже не предлагаю
| ||||