Не могу подобрать расценку!!!! Нужно разрезать металлическую трубу Д=400 мм в коллекторе ВДОЛЬ (без снятия с места), чтобы получился лоток и уложить в него ПНД-300. Общая длина 850 м. Помогите..
Расценка на разрезать металлическую трубу Д=400 мм в коллекторе ВДОЛЬ
12.11.2014 14:19:02 | |
Похожие темы:Найти еще: металлическую трубу
Затягивание гофрированных труб в металлические
Автор: Светлана. Добрый день! Нужно ли брать коэффициент на трубы при затягивании гофрированных труб в металлические по ФЕР22-05-003? Спасибо.
Автор: Светлана. Добрый день! Нужно ли брать коэффициент на трубы при затягивании гофрированных труб в металлические по ФЕР22-05-003? Спасибо.
Расценка на прокладку силового кабеля в металлической трубе
Автор: Olga. Станислава, прокладку полиэтиленовых труб по ГЭСН34-02-003 но в дефектовке у вас труба металлическая, прокладка кабеля в земле в металлической трубе не разрешается!
Автор: Olga. Станислава, прокладку полиэтиленовых труб по ГЭСН34-02-003 но в дефектовке у вас труба металлическая, прокладка кабеля в земле в металлической трубе не разрешается!
Смета на устройство ограждения пирсов на набережной
... задачей: нужно расценить стоимость изготовления и установки ограждения набережной. Ограждение состоит из профильной трубы прямоугольной, трубы металлической круглой д50 (поручень) и трубы металлической д20, а так же 8ми тросов металлических (во вложении конструктив). Вся эта конструкция ...
... задачей: нужно расценить стоимость изготовления и установки ограждения набережной. Ограждение состоит из профильной трубы прямоугольной, трубы металлической круглой д50 (поручень) и трубы металлической д20, а так же 8ми тросов металлических (во вложении конструктив). Вся эта конструкция ...
Затягиваем в трубу два кабеля (провода) разного сечения
... сечением 25мм2. Есть три варианта применения расценок. 1) вариант подрядной организации " 4.8-175-8 затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 4.8-175-4 затягивание проводов ...
... сечением 25мм2. Есть три варианта применения расценок. 1) вариант подрядной организации " 4.8-175-8 затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 4.8-175-4 затягивание проводов ...
Металлические конструкции - изготовление и монтаж
... пишет: изготовить и смонтировать конструкции входной группы (металлические элементы каркаса фасада из труб) и ограждения террасы (тоже из труб)" металлические элементы каркаса фасада из труб) и ограждения террасы (тоже из труб) - предполагаю что это фахверк ФЕР09-04-006-01 "Евгения пишет: ...
... пишет: изготовить и смонтировать конструкции входной группы (металлические элементы каркаса фасада из труб) и ограждения террасы (тоже из труб)" металлические элементы каркаса фасада из труб) и ограждения террасы (тоже из труб) - предполагаю что это фахверк ФЕР09-04-006-01 "Евгения пишет: ...
12.11.2014 14:24:30
Применительно 9-05-006-...
| |
12.11.2014 14:30:05
Спасибо, но не подходит. Резка газовая должна быть и толщина не та..... :?
| |
12.11.2014 14:59:01
Нет ничего прямого. Есть резка бетона...но это, по-моему, еще хуже. Есть резка труб поперечная, там единица измерения "1 рез" - тоже не очень((
| |
12.11.2014 14:59:04
Е04-02-007-08 Резка обсадных труб наружным диаметром до 426 мм
| |
12.11.2014 15:00:28
| |||
12.11.2014 15:19:17
Изменено: | |||
12.11.2014 18:08:38
спасибо, я как раз так и собиралась сделать- пересчитать резы в метры. только какой диаметр взять, наверное по максимуму?
| |
13.11.2014 08:15:43
Я думаю, у вас и так max. Ду(внутренний)=400мм, Дн(наружный) =426мм(по ГОСТу)
| |
20.11.2014 06:17:19
А почему вы не используете ФЕРр66-16-08(23 или 38) ?
| |
21.11.2014 05:43:49
Да почти такой же, только уменьшить трудозатраты на снятие?
| |
21.11.2014 08:34:11
А если еще пофантазировать, можно из существующей трубы "сделать"лоток по 38-му-ничего, что она в горизонтальном положении-перевести в тн. Изменено: | |||
22.11.2014 01:28:35
Я бы все- таки взяла работу механизма. Ну а калькуляцию даже не предлагаю
| ||||