У меня установка чиллеров на строительстве стадиона. Я применила расценку ТЕРм07-01-036-02, но Заказчик не пропускает и дает расценку Терм7-1-35-5 , что сразу уменьшает мою смету на много. КАКАЯ РАСЦЕНКА ПРАВИЛЬНАЯ? ПОМОГИТЕ!
 
ФЕРм07-01-036-02 это компрессор- агрегат (машина) для сжатия газов, не более того.
ФЕРм07-01-035-05-Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная. Компрессорно-конденсаторный агрегат – это конструктивное соединение всех элементов холодильной машины. - т.е. чиллера.
 
+поправку по весу из МДС 81-37.2004