Установка и разборка внутренних инвентарных лесов

Страницы: 1
RSS
Установка и разборка внутренних инвентарных лесов
 
Добрый день! Можно ли включить в смету расценку по установке и разборке внутренних инвентарных лесов 08-07-002-01 на работу по расценке ТЕРр 65-30-10 Разборка воздуховодов?Ведь подрядчик применяет повышающий коэффициент на высоту 1,25 из Тех части к сб. ТЕРр65.Или коэффициент на высоту в данном случае компенсирует стесенность при "залез - слез" и. т.п.Но в ресурсах расценки ТЕРр есть подъемникию Для чего они? Для спуска труб?

1.91. ТЕРр раздела 65 учтено выполнение работ на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола к нормам затрат труда и заработной плате рабочих следует применять следующие коэффициенты: на высоте свыше 3 до 5 м - 1,1; на высоте свыше 5 до 8 м – 1,25; на высоте свыше 8 до 10 м – 1,35; на высоте свыше 10 м – 1,5.
1.92. В ТЕРр раздела 65 не учтены затраты на выполнение работ по устройству лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.
Помогите разобраться, плиз...
 
1.92. В ТЕРр раздела 65 не учтены затраты на выполнение работ по устройству лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.
Думаю - надо ставить))
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
1.92. В ТЕРр раздела 65 не учтены затраты на выполнение работ по устройству лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.
Думаю - надо ставить))
Я тоже склоняюсь к этому. Таня, посмотрите еще 46-03-007-03 пробивка проемов с коэф. 1,2(Прил.46.1п.3.1) тоже леса добавляют.Думаю тоже надо оставлять?
 
Наталья, какие у Вас работы, строительство или ремонт, леса по расценке 08-07-002-01 "Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м" т.е леса сборно-металлические, высота Вашего здания или помещения в котором выполняются работы? Исходите из этих данных.
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
Наталья, какие у Вас работы, строительство или ремонт, леса по расценке 08-07-002-01 "Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м" т.е леса сборно-металлические, высота Вашего здания или помещения в котором выполняются работы? Исходите из этих данных.
Анатолий, вопрос не в том как посчитать объем лесов, а применяется ли расценка на установку лесов тогда, как берем коэффициент на высоту по расценке ТЕРр65.
Изменено: Наталья Ч - 20.11.2014 15:53:20
 
Не запрещено - значит разрешено
 
Коэффициент по ТЕРр 65 к нормам затрат труда и заработной плате и никаким образом не учитывает устройство лесов, поэтому однозначно надо брать!
 
Ставить - и не думать.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Ресурсный метод - загрузка цен (6.3)
Данный видеоурок продолжает тему использования ресурсного метода, но на этот раз происходит разбор темы о типовом ценнике и автоматической загрузке цен в программе ГрандСмета.
Учет выполнения, начало (12)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Учет выполнения, начало составления акта
Сборник 9. Металлические конструкции Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 9. Металлические конструкции Применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции Типовая технологическая карта разработана на применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции