Теплоизоляция фасадов
 
Добрые люди! Вопрос
Существует расценка: Устройство теплоизоляции фасадов.. плитами пенополистирола.. при толщине утеплителя 100 мм. А вот если толщина утеплителя 150 мм, как быть? В тех. части к 26 сборнику ТСН ничего по этому поводу не сказано.
Подскажите, плиз
 
Аглая! примените поправочный коэффициент на ресурсы 1,5.
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
Аглая! примените поправочный коэффициент на ресурсы 1,5.
Только на ресурсы? на что ссылаться?
 
есть и 150 и 200 мм
 
Цитата
Валентина пишет:
есть и 150 и 200 мм
Валентина, Вы имеете ввиду расценки есть? В ТСН - нет таких, только 100 мм
 
Берется стоимость материала толщ.150 мм, а работа так и остается, можно с заказчиком обсудить повышающий к/т, если он согласится, но я как заказчик не пропустила бы....
 
Ок) Всем спасибо!
 
Аглая, кокая у Вас расценка?
Изменено: Анатолий Пенушкин - 27.11.2014 17:20:02