Обшивка ГКЛ

Обшивка ГКЛ

Страницы: 1
RSS
Обшивка ГКЛ
 
Нужно обшитьпо стропилам наклонной кровли уложить Минплиту, пароизоляцию, апотом обшить ГКЛ?
Минплиту взяла по 26 сб.
ГКЛ15-1-47-8? Подойдет?
А как пароизоляцию мембранную?
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: гкл
Помогите составить смету
Автор: Инна К.. Я снова "в тупике" :( где взять расценки на такие работы: 1. Снятие краски со стен 2. Устройство перегородок из ГКЛ с утеплителем 3. заделка проема из ГКЛ 4. заделка вентиляц. шахт с утеплителем 5. устройство потолка из ГКЛ с утеплителем Подскажите, пожалуйста,...
Устройство откосов при облицовка стен ГКЛ
Автор: максим. Доброе утро! При ремонте здания выполняются работы по облицовке стен ГКЛ. Для этого применяются расценки ФЕР 10-5-8-1 "Облицовка стен с оконным проёмом" (норма расхода ГКЛ 1,07), ФЕР 10-5-8-3 "Облицовка стен с дверным ...
Облицовка стен ГКЛ по готовому деревянному каркасу
Автор: максим. Добрый день! Существует готовый деревянный каркас на стенах. Необходимо его обшить ГКЛ. Подскажите как расценить облицовку стен ГКЛ по готовому деревянному каркасу? 
Расценка на монтаж кабель-канала
Автор: Людмила Платова. "Терра пишет: Какую расценку можно применить для очистки стен гкл от клея?"Максим пишет о том,что после демонтажа панелей МДФ (а по расценке-листов ГКЛ) нужно очистить стену от клея, а не листы ГКЛ ,и ...
Покраска по ГКЛ
Автор: Olga. Нам необходимо произвести облицовку стен ГКЛ, потом покрасить. Какую расценку применяете ВЫ? Покраска по сборным конструкциям или по штукатурке? В первой расценке очень мало шпатлевки....
 
ФЕР11-01-050-01, ФЕР12-01-015-03,  - пароизоляция с заменой на свои ресурсы
Изменено: Ирина - 02.12.2014 11:41:10
 
А ГКЛ подойдет расценка?
 
Мария, а каркас деревянный для крепления ГКЛ тоже выполняется?
 
Мария, если обшивка у Вас по готовому каркасу (т.е. установленным стропилам), то на ГКЛ нужно что-то из ФЕР10-01-012-03 или ФЕР15-01-049 с заменой ресурсов на нужные Вам
 
Цитата
Ирина пишет:
Вас по готовому каркасу
Это чердак обустраивется под теплую мансарду (под офисы). ГКЛ идет по пароизоляции
 
Цитата
Мария Ульянова пишет:
Это чердак обустраивется под теплую мансарду (под офисы). ГКЛ идет по пароизоляции
Это все понятно, но если деревянный каркас дополнительно не делается, 15-1-47-8 не подойдет (там заложено И устройство деревянного каркаса). Нужно  из ФЕР10-01-012-03 или ФЕР15-01-049 с заменой ресурсов на нужные Вам.
Если деревянный каркас  монтируем, то ФЕР 15-01-047-8.
Изменено: Ирина - 02.12.2014 16:00:43
 
Цитата
Ирина пишет:
Если деревянный каркасмонтируем, то ФЕР 15-01-047-8.
Там же под пароизоляцию и ветрозащиту идет контрробрешетка, вот этот каркас и заменит
 
Цитата
Мария Ульянова пишет:
идет контрробрешетка, вот этот каркас и заменит
Мария, эту обрешетку смонтировали когда-то раньше (она существующая)?
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: гкл

Специальные функции по работе с расценками (23)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Специальные функции по работе с расценками
Составление локального сметного расчета (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Составление локального сметного расчета с использованием программы ГРАНД-Смета, в том числе новые возможности версии 5.5
МДС 81-2-12-2011 Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
Минрегион РФ Письмо № 41099-КК/08 от 6.12.2010

О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве с 1 января 2011 года