Защита кабеля стальным уголком

Защита кабеля стальным уголком


Страницы: 1
RSS
Защита кабеля стальным уголком
 
Добрый день, дорогие форумчане, при составлении сметы возникла трудность с выбором расценки на защиту кабеля уголком, прикладываю лист спецификации из проекта, п. 6 В проекте указано,что кабель при подъеме на опору защищается стальным уголком 80*80*6 на высоту 2м от уровня земли.

Предполагаю,что может-быть применительно: 08-02-152-15?08-02-152-03
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: кабеля
Расценка по прокладке кабеля в готовых траншеях
Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля  по отдельности для каждого ...
Повторное использование силового кабеля
Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки: кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS; кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн; кабель ПВС, ПВСл, ПВСн; кабель NYM,...
Прокладка кабеля
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Кабель в коробах и лотках
Автор: Наталия. ДОБРОГО ДНА ВСЕМ,У МЕНЯ ЕСТЬ КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МКЭШ,КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ КВВГ НГ,КАБЕЛЬ КВНГЭ НГ,ПРОВОД ПВ3,КАБЕЛЬ UTP?КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КВ НГ(А) И ЕСТЬ Металлорукав гибкий,...
Смета на электрику
Автор: Elmira. "Таня пишет:" "либо кабеля 3м,либо в несколько ниток кабель?Данные по траншее откуда?" "Траншея - 3м Устройство постели при одном кабеле в траншее -3м Кабель ...
 
посмотрите еще эту расценку ТЕРм08-02-397-01Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
 
Валентина! 1. Муфта в смете маловата для кабеля ААБл-10 3х50, посмотрите 08-02-165-06
  2. Уголок посмотрите 08-02-152-16.
 
Посмотрите первый вариант
Изменено: Анатолий Пенушкин - 03.12.2014 09:39:00
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
Муфта в смете маловата для кабеля ААБл-10 3х50, посмотрите 08-02-165-06
Вы правы, у меня же 10кВ =(((
Благодарю за расценку!!!! ;)
 
вы имеете ввиду уголок по 08-02-152-15 а не по 08-02-152-16??
я рассматривала как вариант 08-02-407-04 но применительно с заменой ресурсов, там правда смущает состав работ немного некоторых, но в принципе тоже более менее похоже на правду
 
Валентина! Ещё один насчет уголка 08-01-087-3.
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
Ещё один насчет уголка 08-01-087-3.
а эту пропустят ли? это же расценка на металлоконструкции под оборудование
 
Можно ФЕРм10-01-039-02
 
Не только под оборудование, в технической части нет конкретного требования для данной расценки.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабеля

Состав базы 2001 года (2.2)
Из данного видеоурока по программе ГрандСмета пользователь сможет узнать о составе базы 2001 года – государственных элементных сметных норм.
Применение коэффициентов демонтажа (28)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение и отмена коэффициентов демонтажа
Производство работ по устройству мягкой кровли TEGOLA Типовая технологическая карта на производство работ по устройству мягкой кровли TEGOLA Коэффициенты ТСН на декабрь 2017 (СМР) Декабрь 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001