Мы на строительстве используем тепловые пушки. (Краснодар). Заказчик не дает ни зимнее удорожание,не временные. Как можно компенсировать затраты на приобретение тепловых пушек???
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: тепловые
Проектирование тепловых сетей
... Поделитесь, пожалуйста, опытом... мнением... Согласно СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения" (2012г.) стоимость проектирования тепловых сетей определяется по таблице 9.  Полагаю, что выпуски тепловой сети из последнего колодца в канализацию нужно считать отдельно,...
Справочник базовых цен на проектные работы
Автор: Лениза. Глава 2.6. Тепловые сети и специальные установки тепловых сетей (">( (undefined)к таблицам №№ 9-14 настоящего Справочника )2.6.8. При проектировании тепловой ...
Тепловая камера
Автор: Галина Вантурина. Тепловые камеры предназначены для оборудования узлов пересечения каких-либо сетей. Они представляют собой сборные элементы с квадратным ...
Узел учета тепловой энергии
Автор: Викс. "Катерина пишет: Нет. Узел учета это грубо говоря "счетчик" тепловой энергии входит в состав теплового пункта. " НЕТ, Тепловой пункт обособленное помещение в котором может находиться и котел и ...
Трубы в тепловой камере
Автор: Любовь. Добрый день! Помогите, пожалуйста! По какой расценке взять монтаж трубы стальной электросварной диам. 159 в тепловой камере?
 
Боюсь, что никак, это затраты подрядчика
 
Династия,составьте калькуляцию с  включением амортизации пушек и  электроэнергию. По поводу электроэнергии разберитесь, кто ее предоставляет и  за нее платит: сам Заказчик или Подрядчик и тогда сделаете вывод включать ее в калькуляцию или нет.
Изменено: Наталья Ч - 16.01.2015 09:34:53
 
Цитата
Наталья Ч пишет:
Династия , Ваша организайия купила тепловые пушки или брала в аренду
купили.
 
Тогда посмотрите пост 3, я его изменила
 
Цитата
Наталья Ч пишет:
Династия ,составьте калькуляцию с включением амортизации пушек и электроэнергию. По поводу электроэнергии разберитесь, кто ее предоставляет и за нее платит: сам Заказчик или Подрядчик и тогда сделаете вывод включать ее в калькуляцию или нет.
и? кто оплатит эти пушки?
 
Цитата
Тузька. пишет:
Цитата
Наталья Ч пишет:
Династия ,составьте калькуляцию с включением амортизации пушек и электроэнергию. По поводу электроэнергии разберитесь, кто ее предоставляет и за нее платит: сам Заказчик или Подрядчик и тогда сделаете вывод включать ее в калькуляцию или нет.
и? кто оплатит эти пушки?
Амортизацию оплатит подрядчику заказчик. А с электроэнергией нужно разобраться(см. выше)
 
Цитата
Династия пишет:
Мы на строительстве используем тепловые пушки
Для чего Вы используете эти пушки? Их приобретение заказчик, конечно, не компенсирует. Но амортизацию и электроэнергию можно учесть, применив соответствующие расценки (ФЕР13-08-006-01). Если пушки использовались для просушки помещений, посмотрите http://smetnoedelo.ru/forum/forum9/topic9823/message30642/#message30642
Изменено: Ирина - 16.01.2015 15:07:21
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: тепловые

Работа с зимним удорожанием в смете (15)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с зимним удорожанием в смете
Вводная часть (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Вводная часть, программа семинара