тепловые пушки
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

тепловые пушки

Страницы: 1
RSS
тепловые пушки
 
Мы на строительстве используем тепловые пушки. (Краснодар). Заказчик не дает ни зимнее удорожание,не временные. Как можно компенсировать затраты на приобретение тепловых пушек???
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: тепловые
Проектирование тепловых сетей
... Поделитесь, пожалуйста, опытом... мнением... Согласно СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения" (2012г.) стоимость проектирования тепловых сетей определяется по таблице 9.  Полагаю, что выпуски тепловой сети из последнего колодца в канализацию нужно считать отдельно,...
Справочник базовых цен на проектные работы
Автор: Лениза. Глава 2.6. Тепловые сети и специальные установки тепловых сетей (">( (undefined)к таблицам №№ 9-14 настоящего Справочника )2.6.8. При проектировании тепловой ...
Тепловая камера
Автор: Галина Вантурина. Тепловые камеры предназначены для оборудования узлов пересечения каких-либо сетей. Они представляют собой сборные элементы с квадратным ...
Узел учета тепловой энергии
Автор: Викс. "Катерина пишет: Нет. Узел учета это грубо говоря "счетчик" тепловой энергии входит в состав теплового пункта. " НЕТ, Тепловой пункт обособленное помещение в котором может находиться и котел и ...
Трубы в тепловой камере
Автор: Любовь. Добрый день! Помогите, пожалуйста! По какой расценке взять монтаж трубы стальной электросварной диам. 159 в тепловой камере?
 
Боюсь, что никак, это затраты подрядчика
 
Династия,составьте калькуляцию с  включением амортизации пушек и  электроэнергию. По поводу электроэнергии разберитесь, кто ее предоставляет и  за нее платит: сам Заказчик или Подрядчик и тогда сделаете вывод включать ее в калькуляцию или нет.
Изменено: Наталья Ч - 16.01.2015 09:34:53
 
Цитата
Наталья Ч пишет:
Династия , Ваша организайия купила тепловые пушки или брала в аренду
купили.
 
Тогда посмотрите пост 3, я его изменила
 
Цитата
Наталья Ч пишет:
Династия ,составьте калькуляцию с включением амортизации пушек и электроэнергию. По поводу электроэнергии разберитесь, кто ее предоставляет и за нее платит: сам Заказчик или Подрядчик и тогда сделаете вывод включать ее в калькуляцию или нет.
и? кто оплатит эти пушки?
 
Цитата
Тузька. пишет:
Цитата
Наталья Ч пишет:
Династия ,составьте калькуляцию с включением амортизации пушек и электроэнергию. По поводу электроэнергии разберитесь, кто ее предоставляет и за нее платит: сам Заказчик или Подрядчик и тогда сделаете вывод включать ее в калькуляцию или нет.
и? кто оплатит эти пушки?
Амортизацию оплатит подрядчику заказчик. А с электроэнергией нужно разобраться(см. выше)
 
Цитата
Династия пишет:
Мы на строительстве используем тепловые пушки
Для чего Вы используете эти пушки? Их приобретение заказчик, конечно, не компенсирует. Но амортизацию и электроэнергию можно учесть, применив соответствующие расценки (ФЕР13-08-006-01). Если пушки использовались для просушки помещений, посмотрите http://smetnoedelo.ru/forum/forum9/topic9823/message30642/#message30642
Изменено: Ирина - 16.01.2015 15:07:21
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: тепловые

Отмена индексов пересчета (48)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Отмена индексов пересчета
Корректировка сметы (7.2)
В видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета производить корректировку сметы, выгрузку сметы в файл и загрузку сметы из файла.
Монтаж дверных блоков Типовая технологическая карта разработана на монтаж дверных блоков Способы безопасного производства работ по погрузке и разгрузке Типовая технологическая карта на способы безопасного производства работ по погрузке и разгрузке основных строительных материалов, изделий и оборудования