Добрый день,согласно тех.части 1.46.29. В случаях, если при оштукатуривании существующих поверхностей стен, перекрытий, колонн, откосов,пилястри т.д., имеющих неровности требуется оштукатуривание большей толщины, нормы затрат по оштукатуриванию надлежит увеличивать пропорционально изменению толщины штукатурного слоя. У нас выравнивание стен до 50мм,применила расценку 61-1-9 с коэфф.4,пришло замечание от заказчика,что при увеличении толщ слоя состав работ не меняется.Кто прав?
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
Вы спрашивали, к каким расценкам относится этот пункт, очевидно, к штукатурным, в 46сборнике есть выравнивание спец.составами(емако)
 
возможно,но там есть расценки для корректировки толщины слоя
 
Цитата
Любовь пишет:
в 46сборнике есть выравнивание спец.составами(емако)
Напишите, пожалуйста, номер расценки для общего развития.  
 
откройте 46 сборник и посмотрите,и не забудьте прочитать тех.часть,где эти расценки применяются
 
Цитата
Наталия пишет:
откройте 46 сборник и посмотрите,и не забудьте прочитать тех.часть,где эти расценки применяются
Если это мне, то я попросил Любовь написать номер расценки потому, что не смог найти ничего подобного.
Наталия, Вам,спасибо.
 
46-08-005-....,если нету этих расценок,то нужно просто обновить нормативную базу
Изменено: Наталия - 29.10.2015 14:40:14
 
Цитата
Наталия пишет:
нужно просто обновить нормативную базу
А мысли, что база действующая, а расценки в ней нет Вы не допускаете?
 
Дело в том,что на эти расценки есть корректирующие ФЕР46-08-005-03,04 Поэтому данный пункт тех.части не очень  подходящий
 
Антон,нет,не допускаю
Изменено: Наталия - 29.10.2015 15:02:10
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Дело в том,что на эти расценки есть корректирующие ФЕР46-08-005-03,04 Поэтому данный пункт тех.части не очень подходящий
и я об этом же
 
То же самое написано и в ГЭСН, а ТЕР на основе ГЭСН составлены! Так что смело можно поспорить по поводу коэффициента только к сб. 15
 
Я бы применил расценку 15-02-019-03 с коэфф. на толщину слоя и коэфф. на ремонт и расценку 15-04-027-05 с заменой шпатлевки на Ветонит и т.п. Расценка р61-1-9 считаю блоьше подходит для "финишной" отделки, когда стены были оштукатурены ранее и более - менее ровные, как раз для для последующей окраски стен или оклейки обоями.  
Роман
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему (гостей: 1)


Коэффициенты к НР и СП (4.2.)
Видеурок дает пользователю программы ГрандСмета основные понятия о применении коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли.
Импорт сметы в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта при помощи импорта данных из смет созданных в какой либо сметной программе в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Минстрой РФ Приказ № 98/пр от 19.02.2016 "Об утверждении свода правил "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений" (Свод правил СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.) Антикоррозионная защита металлических поверхностей покрытием Типовая технологическая карта на Антикоррозионную защиту металлических поверхностей покрытием на основе композиций УТК-М, УТК-М-5