При расчете ПЭС Заказчик требует изключить из СМР оборудование с монтажем


Страницы: 1
RSS
При расчете ПЭС Заказчик требует изключить из СМР оборудование с монтажем
 
При расчете ПЭС Заказчик требует исключить из объема работ в сметных ценах 2000 года оборудование и монтажные работы.
Аргументируя, что Vбаз - объем строительно-монтажных работ в сметных ценах 2000 года. в формуле Дэл = (Сэлпэс х Иэл - Сэл) х Nэл x Vбаз
Правомерно ли это? И есть ли где то разъяснения, что есть объем работ? это только строительно-монтажные работы без оборудования и его монтажа?

И если работают 2 ПЭС параллельно, то стоимость затрат на ПЭС как считать? например работает 30кВт и 50кВт надо ли дробить Vбаз или брать каждую ПЭС от полной стоимости работ?

Изменено: Антон - 10.11.2015 11:43:33
 
в строительстве бывают Строительно-монтажные работы ( расцениваются по фер без буковок), ремонтно- строительные (расцениваются по ферр или фер с коэфициентами 1,15.1,25. 0,9. 0,85) монтажные работы (расценивается по ферм) пусконаладочные (соответственно ферп) и приобретение оборудования, мебели, инвентаря.На каждый вид работ делаются отдельные сметы и переводятся в текущие цены по разному.
 
Вы не поняли вопроса! Вопрос то конкретно про расчет ПЭС! что подразумевается под "Vбаз" ?
Например в смете и соответственно в выполнении на монтаж лифтов есть строительно-монтажные работы, монтаж оборудования и само оборудование. (в одной смете)
при расчете ПЭС надо ли вычитать из объема работ оборудование и его монтаж?
Изменено: Антон - 10.11.2015 12:04:02
 
Антон, как видите, расчет от СМР...без стоимости оборудования.
Изменено: Марина - 10.11.2015 12:35:40
 
Не могу загрузить ни файлик...ни изображение
 
Антон, получил?
 
да спасибо, расчет то я и так вроде понял как делать, я не понял как делать если 2 ПЭС работали параллельно и почему из работ исключают стоимость оборудования
Изменено: Антон - 10.11.2015 14:52:52
 
Антон, ну так это аксиома...прими как должное...ведь и все лимитированные затраты начисляются на СМР.
 
ясно, а по поводу 2х ПЭС можете, что то прояснить?
 
Антон, так вы в одном Расчете суммируйте энергию, которую выработали ваши две ПЭСки и от СМР посчитайте.
 
Марина, спасибо. попробую.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Создание проекта в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Ресурсный метод - ценник (6.2)
Видеоурок показно пользователю, как можно с использованием ресурсного метода создавать и использовать ценник в программе ГрандСмета.
СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения Свод правил СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" является актуализированной редакцией объединенных СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения и СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения. Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии