При расчете ПЭС Заказчик требует изключить из СМР оборудование с монтажем

Страницы: 1
RSS
При расчете ПЭС Заказчик требует изключить из СМР оборудование с монтажем
 
При расчете ПЭС Заказчик требует исключить из объема работ в сметных ценах 2000 года оборудование и монтажные работы.
Аргументируя, что Vбаз - объем строительно-монтажных работ в сметных ценах 2000 года. в формуле Дэл = (Сэлпэс х Иэл - Сэл) х Nэл x Vбаз
Правомерно ли это? И есть ли где то разъяснения, что есть объем работ? это только строительно-монтажные работы без оборудования и его монтажа?

И если работают 2 ПЭС параллельно, то стоимость затрат на ПЭС как считать? например работает 30кВт и 50кВт надо ли дробить Vбаз или брать каждую ПЭС от полной стоимости работ?

Изменено: Антон - 10.11.2015 11:43:33
 
в строительстве бывают Строительно-монтажные работы ( расцениваются по фер без буковок), ремонтно- строительные (расцениваются по ферр или фер с коэфициентами 1,15.1,25. 0,9. 0,85) монтажные работы (расценивается по ферм) пусконаладочные (соответственно ферп) и приобретение оборудования, мебели, инвентаря.На каждый вид работ делаются отдельные сметы и переводятся в текущие цены по разному.
 
Вы не поняли вопроса! Вопрос то конкретно про расчет ПЭС! что подразумевается под "Vбаз" ?
Например в смете и соответственно в выполнении на монтаж лифтов есть строительно-монтажные работы, монтаж оборудования и само оборудование. (в одной смете)
при расчете ПЭС надо ли вычитать из объема работ оборудование и его монтаж?
Изменено: Антон - 10.11.2015 12:04:02
 
Антон, как видите, расчет от СМР...без стоимости оборудования.
Изменено: Марина - 10.11.2015 12:35:40
 
Не могу загрузить ни файлик...ни изображение
 
Антон, получил?
 
да спасибо, расчет то я и так вроде понял как делать, я не понял как делать если 2 ПЭС работали параллельно и почему из работ исключают стоимость оборудования
Изменено: Антон - 10.11.2015 14:52:52
 
Антон, ну так это аксиома...прими как должное...ведь и все лимитированные затраты начисляются на СМР.
 
ясно, а по поводу 2х ПЭС можете, что то прояснить?
 
Антон, так вы в одном Расчете суммируйте энергию, которую выработали ваши две ПЭСки и от СМР посчитайте.
 
Марина, спасибо. попробую.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Добавление расценок (20)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок при помощи Мастера переноса
Представление Работы в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Работы (диаграмма Ганта) в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Письмо от 14.05.2015 г. № 4178/05 Министерства строительства и архитектуры Республики Крым О применении индексов изменения сметной стоимости в Республике Крым Минстрой России Письмо № 3085-ЕС/08 от 28.02.2014 Минстрой России сообщает рекомендуемые к применению в I квартале 2014 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.