Воздушная линия 10 кВ СИП-3
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.
BIM-завтрак «Решения для автоматизации сметных расчетов в проектах Autodesk Revit»

Воздушная линия 10 кВ СИП-3

Страницы: 1
RSS
Воздушная линия 10 кВ СИП-3
 
Здравствуйте, уважаемые сметчики. Я никогда  не делала сметы на электрику, а  составляю я смету на воздушную линию 10 кВ  СИП-3, двухцепную и прошу помощи
1.  На подвеску СИП-3 применяю расценку ФЕР33-04-009-06 ед. измерения - 1 км линии (3 провода) при 10 опорах, как расценить еще 3 провода
2. У меня на 1 км устанавливаются 33 опоры, могу я дополнительно взять расценку ФЕР33-04-009-14
3. При установки опор в составе работ  учтено монтаж изоляторов, траверсов, и др. линейная арматура на одноцепную ВЛИ, а как быть с дополнительным комплектом линейной арматуры  
 
отвечаю на 1 пункт:
Согласно п. 2.33.17  и п. 3.4 таблицы Приложения 33.3 ТЧ сборника 33 вы определитесь срасценкой
 
на 2 пункт::
Можете, опять же согласно ТЧ сборника
 
на 3 пункт:
см. ответ на 1, там ссылки на пункты ТЧ
 
Ирина С,расценки на СИП-3: ФЕР33-04-008-03 + ФЕР33-04-008-06 (при необходимости)
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Накопительная ведомость (КС-6, КС-6а) в ПП SmetaWIZARD
Описание создания накопительной ведомости и журнала учета выполненных работ с помощью мастера создания накопительной ведомости в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
График поставки ресурсов (10)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: График поставки ресурсов
Изменения в ФЕР на ремонтно-строительные работы Изменения в федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы Коэффициенты ТСН на июль 2016 Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на июль 2016